Iht. NEK EN 60079-17:2014 tabell 1 pkt 14, 15, 16 stilles det krav til at termostater/sikkerhetstermostater fungerer iht. fabrikantens dokumentasjon.
1. Slik jeg tolker dette må at vi ved en gitt intervall (maks 3 år) foreta kontroll/kalibrering av termostat/sikkerhetstermostat for å se at den opererer iht. gitt settpunkt? Det er vel eneste metode for å tilfredsstille sjekkpunkt oppgitt i tabell 1.
2. Hvis fabrikant ikke har krav til noen test av sikkerhetstermostat, er det da fabrikantens krav vi skal følge eller 60079-17, tabell 1?
3. Når det gjelder pkt. 20, betyr dette at sikkerhetsstopp må være hard wired?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
1. Ja det skal verifiseres at sikkerhetsfunksjonen fungerer ved å sjekke at den opererer som forutsatt i kravet til utstyret, men dersom det er snakk om utstyr som har integrert testfunksjon så kan det være tilfredsstillende å benytte denne testen.
2. Dersom fabrikanten ikke har spesifisert behov for test så skal utstyret fremdeles testes. Det er bare dersom fabrikanten spesifiserer at test ikke er nødvendig, pga innebygget selvtest, at man kan utelate en slik test.
3. Nei. Det betyr bare at sikkerhetsfunksjonene skal være selvstendige funksjoner som ikke avhenger at utstyret som benyttes til ordinær kontroll av systemet er i orden. Et eksempel er et anlegg med en temperaturtransmitter som styrer et varmeelement via en PLS. Sikkerhetsfunksjonen skal da kunne fungere selv om transmitteren eller PLS'en får en feil.