Verdi for max input strøm (Ii) mangler i Ex-sertifikat

Spurt 12:55 - 17.9.2014 av H|Siste svar 14:26 - 17.9.2014 av Forumleder

H

Hei,

Har en egensikker DP transmitter som skal flyttes over til en ny node, og i den forbindelse må eg utføre IS-beregning (den gamle beregningen har ikke vært mulig å oppdrive). Følgende verdier er oppgitt for transmitteren :
Ui: 32V
Pi : 1W
Ci : 0.01 uF
Li : 0

Verdi for strøm Ii står imidlertid ikke oppgitt, og det er her eg får ett problem da eg i beregningen ikke kan ha max input strøm 0mA (Barriere Io er 92mA - transmitter Ii må være større en 92mA). Er det mulig å beregne seg frem til en verdi for max input strøm Ii?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:26 - 17.9.2014
Nei, det er ingen måte å beregne seg frem til Ii.

Noen vil nok tenke at det er jo bare å snu formelen for effekt som er P=U*I og dermed si at Ii=Pi/Ui, men maks spenning har man når det er brudd i kretsen, og maks strøm har man når det er kortslutning, så de kan ikke kombineres i en slik beregning.

Mitt beste forslag er å ta kontakt med leverandøren og spørre de om korrekte verdier å benytte.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.