Volt Stick som spenningstester

Spurt 14:06 - 11.6.2011 av Remi|Siste svar 8:18 - 3.7.2011 av Forumleder

Remi

Er dette instrumentet godt nok til spenningsprøving før arbeid i sone 2 ex områder? Med tanke på egen sikkerhet.
For eksempel spenningsprøve før arbeid på frakoblet 690V motor.

Er ute etter instrument for spenningsprøving på lavspent som det ikke behøves Varmt arbeids tillatelse for å utføre.


Volt Stick ATEX for 230 VAC
Data Voltage range 230 - 1000 VAC
Approvals CAT III 1000V, EX: II 2G EEx ib IIC T4, Nemko 03ATEX1456
Complies with Standards IEC 61010-1, IEC 900
http://www.sagabelectronic.se/index.php?page_id=239&language=en
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Roald Sjursen

Postet 8:46 - 23.6.2011
Utstyret er godkjent. Om det er godt nok må du få dine foresatte til å avgjøre.
På vår plattform testet vi denne og under følger et utdrag av resultatet.

Vi har testet spenningstester, (SAGAB Volt Stick SE-51722 2008-3 Atex EXII2G og Nemko EEx ib IIC T4 og i henhold til IEC61010-1 godkjent for CAT III 1000VAC), her på plattformen. Desverre så var målingene ved lavere spenninger (150V- 250V 60Hz) usikre, og jeg konluderte slik:

""Jeg ønsker ikke å bruke et verktøy, som kan gi usikkerhet. Selv om usikkerheten bare gjelder i spesielle situasjoner, skal hensynet til personsikkerheten veie tyngst.
Jeg ønsker heller ikke at elektropersonell baserer sikkerheten sin på utstyr som kan gi usikre målinger.
Jeg kan derfor ikke uten videre anbefale bruk av måleutstyr som generelt baserer seg på deteksjon ved hjelp av elektriske felt (slik SAGABs Volt Stick gjør), uten at personellet er informert og har forstått svakhetene og usikkerhetsmomentene ved testeren.""

Ved de laveste spenningene (150-250V 60Hz) indikerte den spenningsløs utstyr og ved tilsvarende måling på høyere spenning (440V 60Hz) indikerte den spenning.
Hvis spenning ble målt med selve tupen av testeren, viste den ved de laveste spenningene ikke spenning. Ved å bruke siden av tuppen indikerte testeren spenning. I begge tilfellene ble det brukt 246V 60Hz.

Jeg har sendt et fullstendig tilbakemelding til SAGAB i september 2010, uten at det avstedskom noen kommentarer. Jeg etterlyste forøvrig en forbedring av spissens følsomhet.

Mvh Roald Sjursen
fagansvarlig elektro GFC plattformen.

Forumleder

Postet 8:18 - 3.7.2011
Godt svar fra Roald Sjursen. At et utstyr er Ex merket betyr at det er produsert og testet ihht. de normer og forskrifter som gjelder for slikt utstyr. Om det brukermessig er godt nok, og kvalitetsmessig bra forteller den merkingen ingenting om. Det samme gjelder forøvrig CE mekingen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.