Z-015

Spurt 7:00 - 13.9.2024 av Henning Skåden|Siste svar 14:30 - 22.9.2024 av Sverre Isaksen

Henning Skåden

Mobilisering av container som normalt kreves Z-015 for, skal mobiliseres og sendes til rigg i Spania. Riggen er eid av Norsk selskap men skal ikke på Norsk sektor.(Spansk)

Kreves det da Z-015 på dette utstyret da?

Her der det mye diskutering mellom rigg og kunde om hva som faktisk er riktig.

Kan det refereres til hvorfor / hvorfor ikke evt?

Trenger snarlig svar / hjelp her!

mvh Henning

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:30 - 22.9.2024
Instructor contact card

Z-015 er en Norsk standard, men operatør/ eier kan velge å følge denne selv om det ikke er i Norge, det er operatør/ eier som er ansvarlig for sikkerheten på anlegget. Når det gjelder lovverk i Spania vet jeg ikke, men regner med de følger ATEX-direktivene siden de er med i EU.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn