Hei,
Hva er intensjonen med/hva skal føres inn i denne listen "Elektrisk utstyr, fastmonterte forbrukere:" Eksmpel: Vi har en overtrykk container med en del IKKE-EX utstyr inni, som pcer, lamper, ovner osv. Skal da alt dette utstyret føres inn her? Fører forøvrig alt EX utstyr i egen komponentliste ( Tillegg J )
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Viser til det som står i NORSOK Z015, 5.8.2
Her viser alt som skal følge som dokumentasjon av utstyret. Jeg ser ikke i denne listen at det skal føres opp PCer, lamper eller ovner.
Ny innen ex..
Hvordan omfattes vanlig installasjon i f.eks. en type B kontainter? dvs. installasjon som kun skal driftes når utstyret er purget.
Her er det viktig å tenke på hva slags type Kontainer det er snakk om. Det må også tas hensyn til grad av bemanning med tanke på elektrisk utstyr og utkobling av alle potensielle tennkilder. Det er forskjell på om det er en normalt ubemannet, eller om det er periodisk eller permanent bemannet.
Dersom det her er snakk om en kontainer som er trykksatt, NORSOK 5.4.7, vil det jo være slik at alle tenkilder skal kobles fra ved et eventuelt frafall av trykk. Det vil da si at potensielle tennkilder ikke er spenningssatt.
Det må også tas hensyn til hvor kontainer skal plasseres, hvilken sone den er godkjent å stå i. ( se NORSOK-Z015 5.5)