Z015 konteiner U10 med elektrisk pumpe utstyr etc. Utsjekk

Spurt 3:59 - 3.4.2020 av Geir Olsen|Siste svar 10:50 - 3.4.2020 av Geir Olsen

Geir Olsen

God morgen!

Vi skal gjøre utsjekk påå en U10 konteiner med 2tk. pumper à 55KW og en hydraulisk pumpe på 4KW.

Spenningen er 400/690V. I konteineren er det en god del instrumentering så som temp og trykk sensorer, nivåvakter etc. All instrumentering er 24VDC og de fleste loopene er Exi utførelse.

Den aktuelle konteineren var sist sjekket ut i 2018.

Vi skal nå gjøre utsjekk på denne konteineren. Vi tenker å megger teste alle motorer, tilførseles kabel og motor kabler. Er det krav til også å meggerteste alle instrument kabler i forbindelse med en slik utsjekk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Ole Petter Sørensen

Postet 10:26 - 3.4.2020

Det må utføres en årlig kontroll. Er usikker på om det er en U10 kontainer når den inneholder elektriske pumper.

Utsjekk må gjøre ihht NEK 420, 79-14 og 79-17, om det er mange instrumentkabler kan ta et utvalg, er den noen få må dere ta alle.

Geir Olsen

Postet 10:50 - 3.4.2020

Takk for svaret! Det viser seg at det er U99 konteiner.

Da tar vi et utvalg av instrument kablene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.