Åpning av Exe boks

Spurt 9:28 - 18.1.2006 av Ruben A|Siste svar 10:25 - 23.1.2006 av Forumleder

Ruben A

Hei

Lurer på om det er slik at Exe kapslinger kun kan åpnes når spenning er avslått når denne står i ex område?

Evt. hvor står kravet om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:25 - 23.1.2006
I følge normen En IEC 60079-17 Vedlikehold som finnes i NEK 420 står det i pkt.4.8.1 at elektrisk utstyr som inneholder strømførende deler og som ikke er egensikkert og som er plassert i eksplosjonsfarlig område skal ikke åpnes uten at spenningen er frakoblet. Det er gjort untak for dette kravet dersom det brukes varm arbeidstillatelse.