Strøm til omsorgsboligerStrøm til omsorgsboliger

Strøm til omsorgsboliger

Svein Olav Henriksen
Svein Olav Henriksen

Hei...hvis man har 440 V til et bygg med 5 leiligheter som så skal gjennom sikring på 32 Amp. Leilighetene suppleres da med en-faset 230 Volt. Koples det da slik at enfasen tas mellom en av 440 V lederne og N-leder?

Og hvor mange Amp kan hver leilighet bruke? Håper spørsmålet ikke er helt borti veggene..

Re: Strøm til omsorgsboliger

Re: Strøm til omsorgsboliger
Rune Øverland
Forumleder

Hei Svein Olav,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.

Spørsmålet hører best hjemme i Trainorfagforumet 'Forskrifter og normer DSB'. 

Det enkleste er vel å tenke at:

  • to av omsorgsboligene tilkoples L1, symbolisert med felles last R1.
  • to av omsorgsboligene tilkoples L2, symbolisert med felles last R2.
  • en av omsorgsboligene tilkoples L3, symbolisert med last R3.

Trefasenett

Forenklet vil jeg da si at hver av leilighetene kan trekke 16A (32A = 16A + 16A), mens omsorgsboligen R3 kan trekke inntil 32 A.

Re: Strøm til omsorgsboliger

Svein-Olav
Svein-Olav
Sitat
Rune Øverland skrev:

Hei Svein Olav,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.

Spørsmålet hører best hjemme i Trainorfagforumet 'Forskrifter og normer DSB'. 

Det enkleste er vel å tenke at:

  • to av omsorgsboligene tilkoples L1, symbolisert med felles last R1.
  • to av omsorgsboligene tilkoples L2, symbolisert med felles last R2.
  • en av omsorgsboligene tilkoples L3, symbolisert med last R3.

Trefasenett

Forenklet vil jeg da si at hver av leilighetene kan trekke 16A (32A = 16A + 16A), mens omsorgsboligen R3 kan trekke inntil 32 A.

Mange takk...kan du da også gi et svar på hvor mange KW et nødstrøms aggregat må være på? Må det da være på 400 Volt?

Re: Strøm til omsorgsboliger

Re: Strøm til omsorgsboliger
Rune Øverland
Forumleder

Hei Svein Olav,

I et 3fase-nett har vi følgende formel for spenning, strøm og effekt:

3fase formal P

Ditt nødstrømsaggregat må kunne levere minst 22,2 kW.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.