I ""Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2005 Høyspenning"" på side 88-89 er det utdypet mer om opplæring og øvelse, samt anerkjente opplæringssteder.
Der står det:
Ved arbeid på objekter som ligger innenfor risikoavstanden, herunder arbeid direkte på spenningssatte anleggsdeler (arbeid under spenning-AUS) skal personalet ha nødvendig opplæring i forhold til arbeidsmetode som utføres. For enklere AUS-oppdrag kan opplæringen skje i egen virksomhet. Her tenker man først og fremst vedlikeholdsoppgaver som inspeksjon, sikringsskifting under spenning, rengjøring, fjerning av is m.v. For alle arbeidsoppgaver må opplæringen skje på spesialkurs ved et anerkjent opplæringssenter for arbeid under spenning (AUS).
De krav til opplæring som her er omtalt er tilleggskrav utover de generelle kvalifikasjonskrav som til enhver tid gjelder for elektrofagfolk. Personell som utfører AUS skal ha tilstrekkelig øvelse i det aktuelle arbeidet. De som planlegger AUS må ha god kjennskap til valgt arbeidsmetode, og hva som kreves for sikker utførelse av arbeidet, herunder mannskapets kvalifikasjoner.
Det er alltid diskusjon om hva som er anerkjent opplæringssted. DSB har valgt den strategien at man godkjenner ikke opplæringsinstitusjoner, men fører tilsyn med disse og bedømmer status utfra det opplegget institusjonene kan dokumentere.
Elektrisitetstilsynet foretok for noen år siden en tilsynsrunde ved opplæringsstedene i Trøgstad, Dokka (nå også Starum), Steinkjer, Rognan og Rossfjordstreaumen. Alle disse sentrene hadde tilfredstillende opplegg for de AUS-områdene de satser på. Nedenfor er det gjengitt noen av hovedområdene til de fem opplæringsstedene.
- Tranemarka Energipark: Kurstilbud i alle AUS arbeidsmetoder, inkl AUS.arbeid på høye spenninger
- AUS-senteret Nord Saltdal: Hanske og isolerstangmetoden på 22 KV linjer
- Hafslund Entreprenør: Grunnleggende kurs for alle AUS arbeidsmetoder og praktiske kurs i hanskemetoden og isolerstangmetoden
- Troms Fagprøvesenter: Isolerstangmetoden for lavere spenninger.
§14 Arbeid på frakoblet anlegg og §10 planlegging av arbeid.
Ved arbeid på frakoblet anlegg er Sikkerhetsbarriere I Frakobling og spenningsprøving. Sikkerhetsbarriere II er sikring mot innkobling.
Gjengir §14 med veiledning her:
§ 14. Arbeid på frakoblet anlegg - etablering av sikkerhetstiltak
Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:
a) frakobling,
b) sikring mot innkobling,
c) kontroll av at anlegget er spenningsløst,
d) på bakgrunn av en risikovurdering vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning, og
e) eventuelt beskyttelse mot andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet (jf. § 17).
Jord- og kortslutning av anlegget er et absolutt krav i høyspenningsanlegg. Jordingen skal utføres som arbeidsjording eller en kombinasjon av markeringsjording og endepunktsjording. Arbeidsjording eller markeringsjording skal være synlig fra arbeidsstedet eller være slik plassert at det på bakgrunn av en risikovurdering kan sannsynliggjøres at samme sikkerhet oppnås.
Til § 14 Arbeid på frakoblet anlegg - Etablering av sikkerhetstiltak
Ved arbeid på frakoblet anlegg skal det alltid etableres to sikkerhetsbarrierer.
Bestemmelsen innebærer at arbeidsstedet skal gjøres spenningsløst ved frakobling av den del av anlegget det skal arbeides på eller innenfor risikoavstanden av. Frakobling skal utføres mot alle steder hvorfra anlegget kan komme under spenning, noe som innebærer at risiko må vurderes ut fra fare for potensialforskjeller på steder:
- hvor det kan være mulighet for tilbaketransformering,
- hvor driftsmessige jordforbindelser ikke er direkte jordet, f.eks. lederforbindelse fra transformators nøytralpunkt til slukkespole, eller
- som står i forbindelse med ledninger i det fri.
Før sikkerhetstiltak på arbeidsstedet kan etableres må leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet forvisse seg om at anlegget er utkoblet og at nødvendige sikkerhetstiltak er etablert på koblingsstedene.
Bestemmelsen om at anlegget det skal arbeides på skal spenningskontrolleres på forsvarlig måte innebærer:
- at spenningskontrollen skal gi sikker informasjon om hvorvidt de aktuelle anleggsdelene er frakoblet, og
- at utførelsen av spenningskontrollen ikke skal innebære fare for utøveren.
Dersom det befinner seg spenningssatte deler nær arbeidsstedet, skal det mot disse etableres sikkerhetstiltak i henhold til § 17 - Arbeid nær ved spenningssatte deler - Etablering av sikkerhetstiltak.
Høyspenningsanlegg
Ved en risikovurdering må det blant annet tas hensyn til muligheten for induserte spenninger og lynoverspenninger i anlegget mellom jordingen og arbeidsstedet.
FSE