Når det ligger 2 stk. paralelle 16mm k-rør, kan den ene fasen legges sammen med jord i det ene røret, og de to andre faseledningene i det andere røret? Det er snakk om 6 meter rør og 6mm2 ledning. Alle ledninger vil bli kuttet på lik lengde.

Re: Billading

Re: Billading

Dette er beskrevet i avsnitt 521.8.1 i NEK 400:2018:
Ledere fra en kurs skal ikke være distribuert gjennom forskjellige flerlederkabler, installasjonsrør eller ledningskanaler.

Beskyttelsesleder/PE (jord) kan legges separat.

Re: Billading

JHS
JHS

Dette var tema i EMC webinaret til NEK på tirsdag.

På grunn av emc skal lederne ligge så tett som mulig for å minimere støy.

Mao. er jeg enig i Hans Olav sitt svar