Hei. Skal igang med å installer/renovere et eldre kontorbygg er oppvarming er med panelovner. I et stort møterom, vil det tilsammen være 5 panelovner på 1500W hver.
Mitt spørsmål er: Må vi legge opp til 3 stk enfas 16A kurser til henholdsvis 2 og 2 ovner, eller kan man gå med 3fas 4kvadrat PR kabel åpent, for så å forgrene seg ut til hver ovn med 1,5mm kabel?
Siden det er 5 ovner vil det jo bli noe skjevlast på ene fasen, men hvordan kan man regne seg frem til dette på trefas?
Ovnene skal være fast tilkoblet og styrt av felles termostat.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette høres ut som overdimensjonering. Om ikke møterommet er opp mot 100m2
Kunne sikkert klart deg med halvparten av effekten.
For å begynne med det siste (utregning ved 3-fase): Det finnes gode svar i aktuelle hjelpebøker, som Montørhåndboka (her må du få med ?3).
NEK 400:2018-4-43-432 åpner for beskyttelse mot overbelastning ved fast last (maks last ikke større enn Iz).Det er avgjørende at foranstående vern beskytter mot kortslutning (i henhold til avsnitt 431.5.3 og 533.3.1.1).
Du kan legge en 3-fase tilførsel og fordele lasten. Det er kanskje nok med 3 ovner av 1500 W (alternativt 6 ovner av 1250 W) , så blir lasten jevnt fordelt.