Hvordan verifiserer dere overgangmotstanden på jordelektroden som er utført på en gammel blokkleilighet fra 70- tallet?
Og hva gjør dere i forhold til å forvisse dere om at berøringsspenningen er under 50V kravet?
Anlegget er TT-nett og det er gamle uz- elementer i sikringsskapet for leiligheten. (Samtlige sikringsskap i blokken skal rehabiliteres med ny innmat snarlig). Oppdraget består nå av rehabilitering av anlegg på kjøkken i forbindelse med bytte av kjøkkeninnredning. Det utvides ikke med nye kurser og eksisterende tilførsler benyttes.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du bør lese deg opp på krav til TT-installasjoner. Det er f. eks. mye god hjelp i Normguiden.Dagens krav bør følges ved en så omfattende endring som du beskriver.
Jordelektrodens overgangsmotstand må verifiseres (måles), for å sikre at Uc ikke er høyere enn 50 volt.
Du bør lese deg opp på krav til TT-installasjoner. Det er f. eks. mye god hjelp i Normguiden.Dagens krav bør følges ved en så omfattende endring som du beskriver.
Jordelektrodens overgangsmotstand må verifiseres (måles), for å sikre at Uc ikke er høyere enn 50 volt.
Takk for svar Hans Olav.
Regner med at du sikter til vedlegg 1 i FEL, bruk av vern i TT- system, samt NEK 400 avsnitt 411 og del 7 og 8.
Dette blir ivaretatt nå når hele innmaten i skapet byttes til jfa.
Relevante avsnitt er blant annet 531.2.2.2 og 531.2.3.6.2 i NEK 400:2018.
Her er mine noe opplagte tanker på dette:
Jeg tenker at 70-tallet er lenge siden, 50 år. Mye kan ha skjedd med det eksisterende anlegget i løpet av denne tiden. Forventninger brukere har til det elektriske anlegget i dag er sjelden den samme som før i tiden. Det er ikke bare kartlegging av jordingen jeg ville ha vurdert.
Risikovurdering med kunde her er viktig, slik at kunde ikke sitter med oppfattelsen av nytt anlegg, men forstår forskjellen mellom det dere har tenkt å levere og dagens krav og hvilke sikkerhetsmessige løsninger som er vanlig i dag.
En god gjennomgang med kunden med risikovurdering-skjema er jo et godt utgangspunkt for mindre misforståelser i ettertid?
Gi kunden i allefall muligheten til å være med å påvirke valgene som dere tar.
Komfyrvakt?
Jordfeilbrytere?
Nye kabler?
Tidsur?
Antall stikkontakter?
Størrelse, karakteristikk og antall vern?
Verifiseringen av jord omhandler ikke bare kontroll av overgangsmotstand til jordelektroden. Det er også viktig å verifisere at kabel og klemmer er i orden. Jeg finner jordklemme til vannrør ofte korrodert og falt av, andre ganger er det brudd i kabelen til jordleder.
Takker for svar Hans Olav og MCW, mye fornuftig du nevner som bør avklares med kunde i risikovurderingen. Bolignormen er fulgt med tanke på antall stikk, komfyrvakt og fast tilkobling av benkbereder. Alle kurser får jfa og noen kurser blir splittet nå når blokken blir renovert, (utføres av en annen elektroinstallasjons firma, som også verifisere hele blokkens hovedjord).