Dokumenter overgangmotstand på jordelektrode i gammel blokk

Dokumenter overgangmotstand på jordelektrode i gammel blokk

GF
GF

Hvordan verifiserer dere overgangmotstanden på jordelektroden som er utført på en gammel blokkleilighet fra 70- tallet?

Og hva gjør dere i forhold til å forvisse dere om at berøringsspenningen er under 50V kravet?

Anlegget er TT-nett og det er gamle uz- elementer i sikringsskapet for leiligheten. (Samtlige sikringsskap i blokken skal rehabiliteres med ny innmat snarlig). Oppdraget består nå av rehabilitering av anlegg på kjøkken i forbindelse med bytte av kjøkkeninnredning. Det utvides ikke med nye kurser og eksisterende tilførsler benyttes.

Re: Dokumenter overgangmotstand på jordelektrod...

Re: Dokumenter overgangmotstand på jordelektrod...

Du bør lese deg opp på krav til TT-installasjoner. Det er f. eks. mye god hjelp i Normguiden.
Dagens krav bør følges ved en så omfattende endring som du beskriver.

Jordelektrodens overgangsmotstand må verifiseres (måles), for å sikre at Uc ikke er høyere enn 50 volt.

Re: Dokumenter overgangmotstand på jordelektrod...

GF
GF
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Du bør lese deg opp på krav til TT-installasjoner. Det er f. eks. mye god hjelp i Normguiden.
Dagens krav bør følges ved en så omfattende endring som du beskriver.

Jordelektrodens overgangsmotstand må verifiseres (måles), for å sikre at Uc ikke er høyere enn 50 volt.

Takk for svar Hans Olav.

Regner med at du sikter til vedlegg 1 i FEL, bruk av vern i TT- system, samt NEK 400 avsnitt 411 og del 7 og 8.

Dette blir ivaretatt nå når hele innmaten i skapet byttes til jfa.

Re: Dokumenter overgangmotstand på jordelektrod...

Re: Dokumenter overgangmotstand på jordelektrod...

Relevante avsnitt er blant annet 531.2.2.2 og 531.2.3.6.2 i NEK 400:2018.

Re: Dokumenter overgangmotstand på jordelektrod...

MCW
MCW

Her er mine noe opplagte tanker på dette:

Jeg tenker at 70-tallet er lenge siden, 50 år. Mye kan ha skjedd med det eksisterende anlegget i løpet av denne tiden. Forventninger brukere har til det elektriske anlegget i dag er sjelden den samme som før i tiden. Det er ikke bare kartlegging av jordingen jeg ville ha vurdert.

Risikovurdering med kunde her er viktig, slik at kunde ikke sitter med oppfattelsen av nytt anlegg, men forstår forskjellen mellom det dere har tenkt å levere og dagens krav og hvilke sikkerhetsmessige løsninger som er vanlig i dag.

En god gjennomgang med kunden med risikovurdering-skjema er jo et godt utgangspunkt for mindre misforståelser i ettertid?

Gi kunden i allefall muligheten til å være med å påvirke valgene som dere tar.

Komfyrvakt?

Jordfeilbrytere?

Nye kabler?

Tidsur?

Antall stikkontakter?

Størrelse, karakteristikk og antall vern? 

Verifiseringen av jord omhandler ikke bare kontroll av overgangsmotstand til jordelektroden. Det er også viktig å verifisere at kabel og klemmer er i orden. Jeg finner jordklemme til vannrør ofte korrodert og falt av, andre ganger er det brudd i kabelen til jordleder. 

Re: Dokumenter overgangmotstand på jordelektrod...

GF
GF

Takker for svar Hans Olav og MCW, mye fornuftig du nevner som bør avklares med kunde i risikovurderingen. Bolignormen er fulgt med tanke på antall stikk, komfyrvakt og fast tilkobling av benkbereder. Alle kurser får jfa og noen kurser blir splittet nå når blokken blir renovert, (utføres av en annen elektroinstallasjons firma, som også verifisere hele blokkens hovedjord).

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor