Downlight kabel

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Downlight kabel

Even Industrielektriker
Even Industrielektriker
Hei.
Downlight LED genererer lite varme. Bruker man fortsatt pls 90 eller andre kabler som tåler 90 grader eller kan man bruke PN som tåler 70??

Vet at vist eg kjøper pls 90 er eg på den sikre siden, men eg har ikkje den for hånden. Har derimot PN liggende.

Re:Downlight kabel

Tom
Tom
Finnes det muligheter for å sette i halogenpærer så må man ta høyde for stor varme uansett.

Om det er et eget LED system så kan man nok slippe unna med PN så fremt man kan dokumentere at den ikke vil bli utsatt for mer enn 70 grader omgivelsestemperatur.
(Montasjeanvisning)

Re:Downlight kabel

elektrikern
elektrikern
Har man lov å bruke pn I en downlightkasse?
Kan den defineres som en koblingsboks eller noe annet?
Har himlingsmaterialet noe å si, enten det er brennbart eller ikke?
Jeg var av den formening at det skulle brukes kabel og ikke ledninger på slike plasser.

Re:Downlight kabel

Tom
Tom
Beklager litt klønete formulering.
Poenget mitt var PVC isolert ledermasse uten å ta stilling til hvorvidt PN kan brukes eller ikke.

Re:Downlight kabel

Even
Even
Det blei PN. Ser ikkje problemet. Det er lavtbyggende LED. Man kan ikke bytte ut pærene men må bytte ut hele enheten. Driveren blir ikke varmere enn at man kan holde på den uten problemer, og det er langt under 70 grader :P

Re: Downlight kabel

Bjørn
Bjørn

Hei,
Man må nok bruke Pls 90. hadde temperaturmåling på en driver som var på vei til å ryke, den holdt 85grader i flere timer før den gikk.

Re: Downlight kabel

JHS
JHS
Sitat
Even skrev:
Det blei PN. Ser ikkje problemet. Det er lavtbyggende LED. Man kan ikke bytte ut pærene men må bytte ut hele enheten. Driveren blir ikke varmere enn at man kan holde på den uten problemer, og det er langt under 70 grader :P

Montert i henhold til monteringsanvisning?

På sg sine spotter pleier det å være tegning av at strekkavlasteren skal plasseres oppå ytterkappe.

Har enda ikke sett noen spotter laget for det norske markedet som er godkjent for løse ledninger?
Med mindre det er på sekundærside av trafo (12-24v)

Hadde jeg vært på kontroll hadde jeg skrevet avvik.

Det blir opp til deg som elektriker å dokumentere at dette er gjort ihht. monteringsanvisning.

Re: Downlight kabel

Bjørnar
Bjørnar

Det er lite fagmessig å bruke PN til downlights. Ikke får man strekkavlastet skikkelig og PN er ikke dobbeltisolert.

LED-spotter kan også bli varme, og hva skjer med PN-en da? Jo, den blir sprø og isolasjonen faller av.

Flere elektrikere som på død og liv skal bruke annet enn PLS90. Hvorfor skjønner jeg ikke. Grossister har da fortsatt PLS90 på lager?

Re: Downlight kabel

Nyutdannet industri elektriker
Nyutdannet industri elektriker

Hvordan er det med PR da? På 12V 35W.

Det har de brukt her i nye kåken på halogen og jeg sitter nesten å vurderer å bytte kabel i kanalene selv med noe mer egnet. Men dette er mitt første boliganlegg jeg tar i.

Hilsen en fersking

Re: Downlight kabel

Re: Downlight kabel

Det avgjørende er å følge montasjeanvisningen (som JHS skriver).

Uansett må alt installasjonsmateriell være tilpasset de omgivelsene det blir installert i.

Re: Downlight kabel

Bård l
Bård l
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det avgjørende er å følge montasjeanvisningen (som JHS skriver).

Uansett må alt installasjonsmateriell være tilpasset de omgivelsene det blir installert i.

Men leverandøren av lysarmaturen bryr seg ikke om annet enn det som har betydning for armaturens garanti. Armaturen tar ikke skade av ledning som ikke tåler varme. Varmeskadet ledning fører derimot til brannfare i huset til kunden. 
Installatøren må da risikovurdere hver enkelt installasjon med hensyn på varmeutvikling i tilfelle feil på lysarmaturene. Man bør bruke kabel som tåler mer varme enn 70 ͦC.

Re: Downlight kabel

BlackSheep
BlackSheep

Jeg var i kontakt med SG og Ipas angående dette for en tid tilbake. Vi tok over en jobb det det var trukket PN til samtlige downlightpunkt og komplettert. Dette er svaret jeg fikk fra SG:

"Hei.

 Hvordan ledninger blir forlagt og hva slags kabel som brukes kan ikke vi bestemme men vi kan gi anbefalinger basert på tester vi har gjort blant annet på temperatur.

 Her er det mange faktorer som gjør det vanskelig å gi en generell anbefaling da temperaturen varierer veldig i forhold til installasjon.

 Noen monterer uten boks og vil da få en lavere omgivelse temperatur og de fleste monterer i boks i eller under isolasjon.

 For å unngå kabel som tåler mer enn 70 grader må du selv dokumentere dette ved temperatur måling og legge ved samsvars erklæring.

 Vi ser av målinger det kan bli over 70 grader på enkelte punkter på led chip/driver og enkelte steder på ledchip kan det bli godt over 80 grader.

 Vi anbefaler å bruke 90 graders kabel også fordi en slik installasjon skal holde 20-30 år og 70 graders kabel ( PN ) vil da bli spør etter hvert.

 Det er heller ikke mulig å opprettholde god nok strekkavlastning med bruk av enleder kabel, da koblingsboksen bare er godkjent for kabel med kappe.

 Levetiden på anlegget med bruk av PN er vanskelig å svare på men det er ingen tvil om att PN blir sprø over tid også med temp. under 70 grader.

 Hvis temperaturen øker med 10% over 70 grader halveres levetiden på kabelen."

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor