Er det krav om lastbryter i fordelinger og underfordelinger?

Spurt 13:45 - 9.5.2022 av Inst|Siste svar 6:58 - 10.5.2022 av Hans Olav Arnesen

Inst

Er det beskrevet krav i norm/forskrift om lastbryter i en fordeling eller underfordeling dersom det er eksempelvis er montert OV i TKS-skap eller man har tilgang til og legge ut tilførselen til fordelingen i oppstrøms fordeling eller lignende.

Det er selvfølgelig flere fordeler med muligheten for lokal avstenging f.eks. når man jobber i fordelingen, men spørsmålet nå er om det er et "skal" krav utover at installasjonen må være egnet utformet.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:58 - 10.5.2022
Instructor contact card

Nei, det er ikke konkret krav i forskrift og norm/standard om lastbryter i fordelinger/underfordelinger.

Overordna krav er gitt i fel § 17 Tilgjengelighet for vedlikehold og fel § 30 Utstyr for frakobling. I NEK 400 gjelder avsnitt 537.2 Frakobling.

Om frakobling må foretas oppstrøms arbeidssted bør dette merkes tydelig på arbeidsstedet/i fordelingen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.