Siggy
Siggy
Hei er en elektriker som ikke har jobbet i faget på endel år.
Har fått med meg at fargene på ledere er blitt byttet(tenker da på brudd og nøytralleder o.s.v)
Noen som kan fortelle meg om det nye farge systemet. Hvilke farger brukes nå som brudd(trappebryter o.s.v.
Er det andre viktige ting som har endret seg med de nye forskriftene?

Re:Farge på ledere

Pelle
Pelle
Skaff deg montørhåndboka.

Re:Farge på ledere

D
D
Tror de nye fargene er Brun og Blå = fase, grå(hvit?) og sort = bryterledninger,
gul/grønn tror jeg fortsatt er jord. he he.

Jeg har vert med på så mange forandringer på fargene at jeg nå er blitt usikker på om brun eller sort er fase.

Re:Farge på ledere

sigge diesel
sigge diesel
tror du bør fortsette å kjøre brusbil

Re:Farge på ledere

AG
AG
Har selv ikke jobbet som elektriker på 13+ år (bortsett fra egen bolig og litt hos kompiser - ja jeg vet det siste ikke er lov!), og har kjøpt de fleste utgavene av montørhåndboka for å følge med, noe jeg kan anbefale. Du får den bl.a. på elforlaget.no.

Ny standard for fargemerking er:
brun-svart-grå (i stedet for svart-hvit-brun, blå og gul/grønn er uendret).

Andre viktige endringer siden "rød-boka" som jeg tok fagprøven til:

- IP30 eller 2XC avdekning i sikringsskap.

- Jordede stikk overalt (ikke-ledende omgivelser brukes ikke mer).

- Barnevern på alle stikk der barn kan komme til (dvs stort sett overalt i en bolig).

- Soneinndeling av bad (0,1 og 2).

- Jordfeilbryter skal dekke hele installasjonen i IT-anlegg: enten en for hver kurs (anbefalt, jordfeilautomater), eller en "hoved"-jordfeilbryter for hele anlegget på 100mA og 30mA brytere på de kurser som krever det (bl.a. bad, ute).

- Sikring av kabler ledninger må i beregnes/velges fra tabell(kortslutningsstrøm, forlegningsmåte osv), men for boliginstallasjoner blir det stort sett som før:
4 kv: 20A
2,5 kv: 16A
1,5 kv: 10A (13A hvis åpent forlagt)

Det har i en del år vært tillatt å legge kabel skjult i vegg uten rør, og har sett utrolig mye diskusjon om kabeltyper osv: Min observasjon er at PR ikke er tillatt her (unntatt korte rette strekk, ca 1-2 m) ellers er det vel å anbefale rør (har inntrykk av at det stort sett brukes, var dog en "epidemi" tidlig på 90-tallet m/PFXP i "rørløse" anlegg).

Kan også finne en del nyttig informasjon på dsb.no (bladet elsikkerhet), og www.selvik.no/nk64/.

Og så heter det visst ikke elektromontør gr.L lenger, men enkelt og greit "elektriker" :)



Re:Farge på ledere

Leif M.V.
Leif M.V.
Hei.. Bare en liten kommentar til AG... Det skal være maks 30ma jordfeilbryter på alle kurser opp t.o.m. 20A i alle nye installasjoner, uansett om det er IT, TT eller TN-anlegg.... Må enten ha en jordfeilbryter på hver kurs, eller så kan det seksjoneres med f.eks. 3 kurser pr. jordfeilbryter...

Re:Farge på ledere

Leif M.V.
Leif M.V.
Glemte å skrive at kravet om 30ma gjelder alle kurser t.o.m. 20A som har stikkontakter og varmekabel o.l.

Re:Farge på ledere

l
l
I 2 fase så er Brun=Lx og Blå=Ly
I 1 fase så er Brun=Lx og Blå=Nøytral

I tre(og med N) fase er rekkefølgen:
Svart=L1
Brun=L2
Hvit=L3
Blå=Nøytral

PE er forsatt gulgrønn...
PEN skal merkes som jord men med blå merking for å skille fra PE og N

---

Ellers brukes vel svart som bryter ledning.

Hvit og svart bruker jeg også som sekundær kurs, der det går flere...

til en trappevender så bruker jeg svart og hvit "mellom" bryterne.


men det siste jeg skrev er vel ikke normfestet... og viss man bruker prefix så blir ofte brytledning brun, samme gjelder det i kabler... og 3 leder kabler så er det vel svart,brun og grå, tror jeg.

Re:Farge på ledere

Herbert
Herbert
Gjelder det ikke nå alle kurser? 2006 normen. Vet at 2002-NEK'en sa at stikkontakter, utelys og varmekabler måtte ha jordfeilbryter.

Re:Farge på ledere

Mont
Mont
Må korrigere deg litt der.


I tre(og med N) fase er rekkefølgen:
Svart=L1
Hvit=L2
Brun=L3
Blå=Nøytral

Det er slike misforståelser som gjør at elektrikere krangler om hvorfor motorene går feil vei. Hehe.

Re:Farge på ledere

Mont
Mont
Selv om dette er fastsatte standarder så tror jeg ikke du blir skutt om du kobler en motor med:
- Brun
- Svart
- Hvit

Eller
- Svart
- Brun
- Hvit

... om du kobler likt i andre enden.

Re:Farge på ledere

l
l
Og jeg må korrigere igjen...
Hvis ikke det er kommet noe nytt på banen etter NEK 400:2006 så er anbefalt rekkefølge:

L1: Sort
L2: Brun
L3: Grå
N: Blå

men dette dette er bare en veiledning og standerisering.. og ikke et krav.

REF: NEK 400:2006 514.3 (514.3.2)

Re:Farge på ledere

Arneron
Arneron
Jobber nå sammen med noen svensker som påstår at Europanormen er:

L1-Brun
L2-Sort
L3-Grå

Og de praktiserer denne rekkefølgen i Sverige.

Dette avviker jo i fra Nek`en, er det noen som vet om det er en EU-Norm på dette?

Re:Farge på ledere

Arneron
Arneron
Har nå fått bekreftet at Britisk standard er den samme som de bruker i Sverige.

L1-Brun
L2-Sort
L3-Grå

Hvorfor er ikke veiledninga i Nekèn lik denne??

Re:Farge på ledere

Mike
Mike
Det er den nå.. Brun, svart, hvit, gjelder

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor