Hei,
Har fått oppgitt Ik1pmin og Ik3pmax fra e-verket. Hvordan finne følgende andre verdier? Det er forøvrig TN-nett.
* Maks 1p kortslutning
* Min 1p kortslutning
* Maks 1p jordfeil
* Min 1p jordfeil
* Min 2p kortslutning
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For TN-nett er det Ik1pmin (på enden av kritisk kurs) og Ik3pmaks (ved hovedvern) som er av interesse. Ik3pmaks for å sikre at vernets bryteevne er høy nok, og Ik1pmin for å sikre utkobling ved kortslutning i enden av "verste" kurs.
Ik1pmaks = * Maks 1p jordfeil: Bryteevne for kurssikringer, og vanligvis ikke relevant.Ik1pmin = * Min 1p kortslutning = * Min 1p jordfeil.
Ik2pmin = * Min 2p kortslutning: Er minste kortslutningsstrøm for IT-nett.
Se for øvrig info i kapittel 5.6 i Montørhåndboka.
Hei og takk for svar.
Grunnen til at jeg spør er at Febdok spør om alle disse verdiene når jeg oppretter ett anlegg. Hva skal jeg da evt gjøre med de feltene som ikke er relevante?
Det er Nelfo som kan svare for Febdok.