Er det noken som kan gje ein lett forklaring mellom tillegsutjevning og hovudutjevning, kor er Det krav om tillegsutjevning. kan regler om tverrsnitt og sånn, men står litt fast på kor da e typisk å måtte forholde seg til begge typer utjevning. Takk for svar!
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Tenker tips på bolig samt industri er av interesse.
Skal det vere tillegsutjevning mellom utsatt ledende del, foreksempel kabelbru og mellom annen ledende del foreksempel ventilasjonsrør ?
Krav til utjevning av andre ledende deler (hovedutjevning) er beskrevet i avsnittene 411.3.1.2 og 544.1 i NEK 400:2018. Krav til eventuelle tilleggsutjevninger er beskrevet i avsnitt 41D.3 og 544.2.
For boliger er det gitt tilleggskrav i avsnitt 823.411.3.1.2.