Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Forventet Jordfeilstrøm

Forventet Jordfeilstrøm

Erik
Erik
Hei

Så en fagprøve i elektro jeg lurte litt på.

Forventet jordfeilstrøm i de forskjellige nettsystemene.... burde sikkert vite dette men ble litt usikker.
Her skal de krysse av for enten mA, A eller kA for de forskjellige nettsystemene.

TT-nett fant jeg vel ut var 2-20 Ampere. Altså kryss for A.
IT-Nett tror jeg lå noe lavere, men for 2. jordfeil kunne verdien være ganske høy.
Men om vi er på mA eller A er jeg usikker på. Kanskje begge deler?

TN-Nett blir vanligvis 1. polt kortslutning.
0,5pr Kva trafo, men det sier meg ikke noe om forventet jordfeilstrøm.
Tipper vi er på A eller kA.

Noen som har peling på dette?

Re:Forventet Jordfeilstrøm

Forumleder
Forumleder
Skulle gjerne sett spørsmålsstillingen.

Re:Forventet Jordfeilstrøm

Erik
Erik
kan gjerne sende deg det.
Spørsmålet lyder:
"Hvilke jordstrømmer kan en forvente ved de forskjellige fordelingssystemene" Sett kryss.
Flere opplysninger kommer ikke frem.


Fordelingssystemer mA A kA

IT

TN

TT

Re:Forventet Jordfeilstrøm

Forumleder
Forumleder
IT: Første jordfeilstrøm er sjelden mer enn 1 A (jordfeilvern må benyttes for utkobling).

TT: Fra noen til noen titalls ampere (ikke garantert utkobling med overlastvern, krav til jordfeilvern).

TN: Vanlig med minst flere titalls ampere (normalt utkobling med overlastvern).


Oppgaven du beskriver er altså litt upresist, men jeg ville svart mA på IT, samt A på TT og TN.

Re: Forventet Jordfeilstrøm

Daniel Lura
Daniel Lura

Er det en spesiell beregning på jordfeilstrøm?

(sitter og lurer på det)

Re: Forventet Jordfeilstrøm

Jr
Jr

Idmaks er sannsynligvis 2mA pr kVA trafo. Idmin er sannsynligvis 0.5mA per KVA trafo. Sannsynligheten baseres på erfaring, og kan avvike om det er lite installasjon på trafokretsen.

Re: Forventet Jordfeilstrøm

EnToTre:)
EnToTre:)

Idmaks og Idmin formelen gjelder for IT-nett. 

Denne formelen vil egentlig alltid avvike fra virkeligheten. Den kommer fra gamle Sintef, EFI, som har forsket seg frem til den formelen. Den baserer seg egentlig på hvor mye kabel som er tilknyttet trafoen, som ligger i jorden. Jo større trafo, jo større sannsynlighet for flere meter jordkabel---> større jordfeilstrøm.

Re: Forventet Jordfeilstrøm

Lasse
Lasse

I tilfelle noen lurer i ettertid.

Jordfeil i

IT nett kan gi mellom 0,5-2A

TN nett kan gi mellom 500-1000A

Re: Forventet Jordfeilstrøm

En ny
En ny

IT 0,5 til 2mA per kVA

Eks. 200kVA *2=400mA (minste 100mA)

TT I=U/Ra+Rb

Eks. 230÷(10+10)=11,5A

TN=U/R

Eks. 230÷0.05=4,6 kA

Dette er bare eksempel, ikke eksakt beregninger 

Re: Forventet Jordfeilstrøm

Re: Forventet Jordfeilstrøm

Jeg kan nyansere mitt svar fra 2014.

IT: Første jordfeilstrøm er sjelden mer enn 1 A (Idmin ca. 0,5 mA pr kVA trafoytelse, og jordfeilvern må benyttes for utkobling).

IT: Andre jordfeilstrøm er Ikmin/2 (tenkt identisk kurs), og utkobling må ofte ivaretas med jordfeilvern (stilt høyere enn Idmin, om det ikke er krav til utkobling av første jordfeilstrøm).

TT: Fra noen til noen titalls ampere (ikke garantert utkobling med overlastvern, krav til jordfeilvern i Norge).

TN: Vanlig med minst mange titalls ampere (normalt utkobling med overlastvern).

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor