Jeg har en liten utfordring med å simulere et ROV system i FEBDOK.

ROV systemet er bygget med høyspent drift på thrustere. Pådraget til thrustere reguleres med frekvensomformer via transformator 440/3000V. Etter transformator er det først en kabel ned med avgreining og så en kabel videre til ROV totalt er det ca 2450m.

Febdok har ikke støtte for frekvensomformer enda, men jeg har vurdert å sette inn en UPS for å simulere fekvensomformeren side disse har mye til felles. 

Har noen erfaring med å gjøre noe tilsvarende?

Re: Frekvensomformer i febdok

Stian
Stian

Vi har også etterlyst frekvensomformere i febdok. Utfordringen er at leverandørene tydeligvis ikke har vært like gode på å gi fra seg den dokumentasjonen som Nelfo krever og ønsker, samt at det er så mange ulike leverandører. 

Hva er det du i utgangspunktet ønsker å dokumentere? Er det strømføringsevne, kortslutningsdata, eller spenningsfall? 

Re: Frekvensomformer i febdok

Bobb
Bobb
Sitat
Geir Knutsen skrev:

Jeg har en liten utfordring med å simulere et ROV system i FEBDOK.

ROV systemet er bygget med høyspent drift på thrustere. Pådraget til thrustere reguleres med frekvensomformer via transformator 440/3000V. Etter transformator er det først en kabel ned med avgreining og så en kabel videre til ROV totalt er det ca 2450m.

Febdok har ikke støtte for frekvensomformer enda, men jeg har vurdert å sette inn en UPS for å simulere fekvensomformeren side disse har mye til felles. 

Har noen erfaring med å gjøre noe tilsvarende?

Beregn kabel mellom frekvensomformer og primærside på trafoen etter det frekvensomformeren kan gi kontinuerlig evt. ta med i beregningen hva frekvensomformeren kan overbelastes med i et gitt tidsrom.

Eksempel: frekvensomformeren kan i 100A kontinuerlig og 130A kontinuerlig i 30 sek. Da er spørsmålet om kabelen tåler 30A ekstra i 30 sek. før det går utover maks tillat drifttemperatur på kabelen.

En frekvensomformer har mye intern elektronisk overvåking, så det så å si umulig å få ut for høy strøm til at kabelen ut av omformeren tar fyr.

Re: Frekvensomformer i febdok

Geir Knutsen
Geir Knutsen

Det jeg ønsker å dokumentere er at utkoblingstidene er i henhold til forskriftenes krav. Den omformeren som vi bruker stenger ned på 1,5 eller 2 ganger merkestrøm, men når kablene er veldig lange som på en ROV tether+umbelical (550m +1900m) må jeg forvisse meg om at strømmen kommer opp på det nivået innen den tiden som forskriftene krever.

I dette desigent som jeg går gjennom er det velidg mange koponenter. Inn på vårt system er det først en trafo fra 690V til 440V. Så kommer en hovedfordeling for hele systemet. Etter dettte kommer det en ny fordeling på alt som skal ned til ROV. fra denne fordelingen så er det først en VFD så en trafo og så til slutt Umbelical. Det som går ut fra TMS har også en tether før vi kommer ned til ROV. Umbelical og Tether har også forskjelige tverrsnitt som ikke er standard.

Re: Frekvensomformer i febdok

Bobb
Bobb

Ta utgangspunkt i verste tilfelle med 2 ganger merkestrømmen til omformeren og regn ut motstanden i kabelen  og se hvor høy strømmen blir ved kortslutning i enden av kabelen.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor