Jeg har en liten utfordring med å simulere et ROV system i FEBDOK.
ROV systemet er bygget med høyspent drift på thrustere. Pådraget til thrustere reguleres med frekvensomformer via transformator 440/3000V. Etter transformator er det først en kabel ned med avgreining og så en kabel videre til ROV totalt er det ca 2450m.
Febdok har ikke støtte for frekvensomformer enda, men jeg har vurdert å sette inn en UPS for å simulere fekvensomformeren side disse har mye til felles.
Har noen erfaring med å gjøre noe tilsvarende?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Vi har også etterlyst frekvensomformere i febdok. Utfordringen er at leverandørene tydeligvis ikke har vært like gode på å gi fra seg den dokumentasjonen som Nelfo krever og ønsker, samt at det er så mange ulike leverandører.
Hva er det du i utgangspunktet ønsker å dokumentere? Er det strømføringsevne, kortslutningsdata, eller spenningsfall?
Beregn kabel mellom frekvensomformer og primærside på trafoen etter det frekvensomformeren kan gi kontinuerlig evt. ta med i beregningen hva frekvensomformeren kan overbelastes med i et gitt tidsrom.
Eksempel: frekvensomformeren kan i 100A kontinuerlig og 130A kontinuerlig i 30 sek. Da er spørsmålet om kabelen tåler 30A ekstra i 30 sek. før det går utover maks tillat drifttemperatur på kabelen.
En frekvensomformer har mye intern elektronisk overvåking, så det så å si umulig å få ut for høy strøm til at kabelen ut av omformeren tar fyr.
Det jeg ønsker å dokumentere er at utkoblingstidene er i henhold til forskriftenes krav. Den omformeren som vi bruker stenger ned på 1,5 eller 2 ganger merkestrøm, men når kablene er veldig lange som på en ROV tether+umbelical (550m +1900m) må jeg forvisse meg om at strømmen kommer opp på det nivået innen den tiden som forskriftene krever.
I dette desigent som jeg går gjennom er det velidg mange koponenter. Inn på vårt system er det først en trafo fra 690V til 440V. Så kommer en hovedfordeling for hele systemet. Etter dettte kommer det en ny fordeling på alt som skal ned til ROV. fra denne fordelingen så er det først en VFD så en trafo og så til slutt Umbelical. Det som går ut fra TMS har også en tether før vi kommer ned til ROV. Umbelical og Tether har også forskjelige tverrsnitt som ikke er standard.
Ta utgangspunkt i verste tilfelle med 2 ganger merkestrømmen til omformeren og regn ut motstanden i kabelen og se hvor høy strømmen blir ved kortslutning i enden av kabelen.