Glemt forbindelse mellom N og jord

Glemt forbindelse mellom N og jord

J
J

På et 400V TNCS anlegg jeg var å rettet etter en kontroll var et avvik at det var glemt forbindelse mellom N og jordskinne i PEN splitten. Anlegget har egen jordelektrode. Anlegget er en enebolig med jordfeil automater.

Hva er egentlig konsekvensene av å glemme denne forbindelsen? 

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord

Bobb
Bobb
Sitat
J skrev:

På et 400V TNCS anlegg jeg var å rettet etter en kontroll var et avvik at det var glemt forbindelse mellom N og jordskinne i PEN splitten. Anlegget har egen jordelektrode. Anlegget er en enebolig med jordfeil automater.

Hva er egentlig konsekvensene av å glemme denne forbindelsen? 

Konsekvensen er mer et brudd på krav enn praktisk betydning.

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord

Jens petter Benson
Jens petter Benson
Sitat
Bobb skrev:

Konsekvensen er mer et brudd på krav enn praktisk betydning.

Ok. Hadde vel vært en annen sak om det ikke var jfb på anlegget. Da er vel betydning av overgangsmotstand mot jordelektrode viktigere. I teorien har vel anlegget vært et TT 400 V

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord
Sitat
Jens petter Benson skrev:

Ok. Hadde vel vært en annen sak om det ikke var jfb på anlegget. Da er vel betydning av overgangsmotstand mot jordelektrode viktigere. I teorien har vel anlegget vært et TT 400 V

Husk at for TT kreves det dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen.

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord

En ny
En ny
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Husk at for TT kreves det dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen.

Hi. Hva mener du "dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen."?

Finnes det annet slag (1klasse) av jordfeilvern?

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord
Sitat
En ny skrev:

Hi. Hva mener du "dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen."?

Finnes det annet slag (1klasse) av jordfeilvern?

Utstyr klasse II har dobbel eller forsterka isolasjon, mens utstyr klasse I er jorda. Se avsnitt 412 i NEK 400:2018.

Dobbel eller forsterka isolasjon er en av de 4 beskyttelsesmetodene beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018.

"Alt oppstrøms jordfeilvern" betyr alt i installasjonen mellom tilknytningspunktet og jordfeilvernene.

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord

asdf
asdf

For å svare mer direkte på spørsmålet så blir konsekvensen at kortslutningsstrømmen mellom fase og jord kan bli så liten at sikring ikke kobler ut kortslutningsstrømmen mot jord.

Derav kommer kravet om at det må benyttes jordfeilbryter og alt forankoblet jordfeilbryter (riktignok etter skille mot everk, f.eks. inntakskabel) må være utført som dobbelisolert. På TT-anlegg er det krav i FEL (kom i 1998) som sier at det i praksis skal benyttes jordfeilbryter på TT-nett. (vedlegg 1, nasjonale krav "TT-system, bruk av vern)

Hjelper ofte på forståelsen å vite hvorfor ting skjer, ikke bare at det eksisterer et krav.

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord
Sitat
asdf skrev:

For å svare mer direkte på spørsmålet så blir konsekvensen at kortslutningsstrømmen mellom fase og jord kan bli så liten at sikring ikke kobler ut kortslutningsstrømmen mot jord.

Derav kommer kravet om at det må benyttes jordfeilbryter og alt forankoblet jordfeilbryter (riktignok etter skille mot everk, f.eks. inntakskabel) må være utført som dobbelisolert. På TT-anlegg er det krav i FEL (kom i 1998) som sier at det i praksis skal benyttes jordfeilbryter på TT-nett. (vedlegg 1, nasjonale krav "TT-system, bruk av vern)

Hjelper ofte på forståelsen å vite hvorfor ting skjer, ikke bare at det eksisterer et krav.

Takk for innspill.

Re: Glemt forbindelse mellom N og jord

Jon E
Jon E
Sitat
asdf skrev:

For å svare mer direkte på spørsmålet så blir konsekvensen at kortslutningsstrømmen mellom fase og jord kan bli så liten at sikring ikke kobler ut kortslutningsstrømmen mot jord.

Derav kommer kravet om at det må benyttes jordfeilbryter og alt forankoblet jordfeilbryter (riktignok etter skille mot everk, f.eks. inntakskabel) må være utført som dobbelisolert. På TT-anlegg er det krav i FEL (kom i 1998) som sier at det i praksis skal benyttes jordfeilbryter på TT-nett. (vedlegg 1, nasjonale krav "TT-system, bruk av vern)

Hjelper ofte på forståelsen å vite hvorfor ting skjer, ikke bare at det eksisterer et krav.

Vil det si at uten forbindelse mellom N og PEN så vil kortslutningsstrømmen gå gjennom sprinklerrør, reisverk ventilasjonsrør osv?, som forøvring tilsvarer tusen kvadrat kabel :)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor