Glemt forbindelse mellom N og jord

Spurt 7:26 - 13.10.2021 av J|Siste svar 5:20 - 26.10.2021 av asdf

J

På et 400V TNCS anlegg jeg var å rettet etter en kontroll var et avvik at det var glemt forbindelse mellom N og jordskinne i PEN splitten. Anlegget har egen jordelektrode. Anlegget er en enebolig med jordfeil automater.

Hva er egentlig konsekvensene av å glemme denne forbindelsen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Bobb

Postet 7:58 - 13.10.2021

Konsekvensen er mer et brudd på krav enn praktisk betydning.

Jens petter Benson

Postet 8:22 - 13.10.2021

Konsekvensen er mer et brudd på krav enn praktisk betydning.

Ok. Hadde vel vært en annen sak om det ikke var jfb på anlegget. Da er vel betydning av overgangsmotstand mot jordelektrode viktigere. I teorien har vel anlegget vært et TT 400 V

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:01 - 14.10.2021
Instructor contact card

Ok. Hadde vel vært en annen sak om det ikke var jfb på anlegget. Da er vel betydning av overgangsmotstand mot jordelektrode viktigere. I teorien har vel anlegget vært et TT 400 V

Husk at for TT kreves det dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen.

En ny

Postet 17:55 - 15.10.2021

Husk at for TT kreves det dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen.

Hi. Hva mener du "dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen."?

Finnes det annet slag (1klasse) av jordfeilvern?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:33 - 18.10.2021
Instructor contact card

Hi. Hva mener du "dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen."?

Finnes det annet slag (1klasse) av jordfeilvern?

Utstyr klasse II har dobbel eller forsterka isolasjon, mens utstyr klasse I er jorda. Se avsnitt 412 i NEK 400:2018.

Dobbel eller forsterka isolasjon er en av de 4 beskyttelsesmetodene beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018.

"Alt oppstrøms jordfeilvern" betyr alt i installasjonen mellom tilknytningspunktet og jordfeilvernene.

asdf

Postet 12:47 - 18.10.2021

For å svare mer direkte på spørsmålet så blir konsekvensen at kortslutningsstrømmen mellom fase og jord kan bli så liten at sikring ikke kobler ut kortslutningsstrømmen mot jord.

Derav kommer kravet om at det må benyttes jordfeilbryter og alt forankoblet jordfeilbryter (riktignok etter skille mot everk, f.eks. inntakskabel) må være utført som dobbelisolert. På TT-anlegg er det krav i FEL (kom i 1998) som sier at det i praksis skal benyttes jordfeilbryter på TT-nett. (vedlegg 1, nasjonale krav "TT-system, bruk av vern)

Hjelper ofte på forståelsen å vite hvorfor ting skjer, ikke bare at det eksisterer et krav.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:51 - 18.10.2021
Instructor contact card

For å svare mer direkte på spørsmålet så blir konsekvensen at kortslutningsstrømmen mellom fase og jord kan bli så liten at sikring ikke kobler ut kortslutningsstrømmen mot jord.

Derav kommer kravet om at det må benyttes jordfeilbryter og alt forankoblet jordfeilbryter (riktignok etter skille mot everk, f.eks. inntakskabel) må være utført som dobbelisolert. På TT-anlegg er det krav i FEL (kom i 1998) som sier at det i praksis skal benyttes jordfeilbryter på TT-nett. (vedlegg 1, nasjonale krav "TT-system, bruk av vern)

Hjelper ofte på forståelsen å vite hvorfor ting skjer, ikke bare at det eksisterer et krav.

Takk for innspill.

Jon E

Postet 9:34 - 19.10.2021

For å svare mer direkte på spørsmålet så blir konsekvensen at kortslutningsstrømmen mellom fase og jord kan bli så liten at sikring ikke kobler ut kortslutningsstrømmen mot jord.

Derav kommer kravet om at det må benyttes jordfeilbryter og alt forankoblet jordfeilbryter (riktignok etter skille mot everk, f.eks. inntakskabel) må være utført som dobbelisolert. På TT-anlegg er det krav i FEL (kom i 1998) som sier at det i praksis skal benyttes jordfeilbryter på TT-nett. (vedlegg 1, nasjonale krav "TT-system, bruk av vern)

Hjelper ofte på forståelsen å vite hvorfor ting skjer, ikke bare at det eksisterer et krav.

Vil det si at uten forbindelse mellom N og PEN så vil kortslutningsstrømmen gå gjennom sprinklerrør, reisverk ventilasjonsrør osv?, som forøvring tilsvarer tusen kvadrat kabel :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:25 - 25.10.2021
Instructor contact card

Uavhengig av nettsystem er det avgjørende at hele jordingsanlegget er godt metallisk sammenhengende, i henhold til avsnitt 411.3.1 i NEK 400:2018. Dette hindrer farlige berøringsspenninger i installasjonen, og sikrer at feilstrømmer ikke tar andre veier til jord.

I et TN-system kan det flyte betydelige jordfeilstrømmer i installasjonen, som ved relativt stor impedans i feilstedet ikke er sikret utkobling (ref. avsnitt 411.3.2.1). Disse feilstrømmene vil, om jordingssystemet ikke har tilfredsstillende utførelse (iht. NEK 400), kunne flyte gjennom andre ledende deler. Det bør derfor, som et minimum, installeres jordfeildeteksjon i alle TN-installasjoner.

asdf

Postet 5:20 - 26.10.2021

Hvis du kutter ut enkelte deler av jordingsanlegget kan du bli overasket over den endelige impedansen mot jord..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.