Gummikabel til luftstrekk

Spurt 13:27 - 13.9.2021 av På tynn is|Siste svar 8:45 - 23.9.2021 av Hans Olav Arnesen

På tynn is

Hei. Skal legge opp strøm til en permanent brakke. Meter mellom bygg som strøm hentes fra og brakken. Ingen muligheter å grave dette ned grunnet fjell under. Spørsmålet er da, ved å feste stålwire mellom byggene, for så å stripe fast f.eks gummikabel på denne, og til stikkontakt, vil dette være lovlig? Eller kan man benytte en annen egnet kabel f.eks til MR FLEX og koble brakken til fast?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:39 - 13.9.2021
Instructor contact card

Du bør benytte en kabel som er beregnet til formålet, som anbefalt/beskrevet av produsent.

På tynn is

Postet 20:33 - 13.9.2021

Ok takk. Men hvilken kabel kan være å foretrekke?

Tenkte å unngå vanlig ex hengeledning da den for det første ikke har jordleder, men også for å slippe koblingsklemmer og styr da høyden på strekket vil være maks 2,5 Meter.

Lurer på om den nye mr flex kan være brukbar til dette?

Elektrikern

Postet 4:46 - 14.9.2021

YTBKW-J er en kabel laget for slik bruk. Gjør ting enkelt og bruk utstyr som er beregnet til ditt behov.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:29 - 14.9.2021
Instructor contact card

YTBKW-J er en kabel laget for slik bruk. Gjør ting enkelt og bruk utstyr som er beregnet til ditt behov.

Ja, og det er produsent/leverandør som kan svare på hva som egner seg best av det de har i sitt sortiment.

Morten

Postet 6:09 - 23.9.2021

Hei.

Forstår jeg riktig at det bare er snakk om en meter mellom bygningene?

Isåfall så må det jo være en god løsning å bygge en "bro" mellom byggene med et stålrør eller lignende for å slippe å bruke masse penger på spesialkabel?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:45 - 23.9.2021
Instructor contact card

Hei.

Forstår jeg riktig at det bare er snakk om en meter mellom bygningene?

Isåfall så må det jo være en god løsning å bygge en "bro" mellom byggene med et stålrør eller lignende for å slippe å bruke masse penger på spesialkabel?

Dette kan også være en mulig løsning, om ytre påvirkninger er fullt ut ivaretatt (ref. Tabell 51A i NEK 400:2018).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.