Hans Petter Heggeb
Hans Petter Heggeb
Hvilke krav stilles til prøvespenning på 11kv anlegg.

Re: Høyspent kabel test

Roar Lohne
Roar Lohne
Iht IEC 60502 skal man (if required), etter at kabelen er forlagt, teste med 4 x Uo (DC) i 15 min.
Prøvespenningen blir dermed i dette tilfellet 25,4 kV.
Testen utføres mellom hver fase og skjerm.
Det finnes også andre alternativ iht samme norm.

Re: Høyspent kabel test

Forumleder
Forumleder
Prøvespenning (DC)på kabel i henhold til IEC60502 (4*Uo i 15 minutter) anbefales generelt ikke av kabelprodusenter, med unntak av helt ny kabel som skal kontrolleres før den settes i drift.

Når kabelen har vært i drift over tid, mener kabelfabrikantene at testspenningen (DC) ikke bør overstige Uo.

Det er vanlig å benytte 5kV isolasjonstestere ved kontroll av kabel etter feilretting. Problemer kan i slike tilfeller oppstå ved at instrumentet benyttes som en ordinær isolasjonstester for lavspenningsanlegg, det vil si at testen avsluttes etter 1 minutt, alternativt så snart målingen viser en "hyggelig" verdi (Spot Test).

Testmetoder som alternativt kan benyttes på ulike testobjekter er:
Dielektrisk absorbsjonstest
Stepspenningstest
Polarisasjonsindekstest
Faustregelprinsippet (spesielt for viklinger)
Dielektrisk utladetest (krever spesielt instrument)

Testspenningene for slike testmetoder overstiger normalt ikke Uo, og noen av metodene benytter lavere testspenning enn 5 kV. Felles for disse testmetodene er at de kan gi mer informasjon om isolasjonskvaliteten en den mest kjente "Spot Test".

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor