Hva slags kabel er dette? Hvilket årstall snakker vi?

Spurt 14:19 - 5.6.2012 av Mont|Siste svar 12:43 - 7.6.2012 av Branco Dvorowich

Mont

Hei. Hos en kunde så skulle noen kolleger av meg sette opp noen armaturer i taket i et eldre lagerbygg.

Her var det ganske mye old school installasjoner fra gamledager.
Hva slags kabel er dette? Og hvilken tidsepoke ser det ut som?

Jeg er litt interessert i faghistorie så jeg ble litt nyskjerrig.
De koblet opp nye åpne T5 industriarmaturer på denne eksisterende kabeltypen som en midlertidig løsning. Vi kommer tilbake og skal legge opp PR snart.

Det var kanskje et smart valg eller? Eller er disse kablene like gode enda? Hva består de av?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Mont

Postet 14:20 - 5.6.2012
Og så var det dette med bilde da. Her er bildet.

Forumleder

Postet 5:45 - 6.6.2012
Dette ser ut som en tekstilomfletta kabel. Disse ble installert på 50- og 60-tallet. Før disse var det såkalt kulokabel, med utvendig metallkappe. Og etter den tekstilomfletta kabelen kom plastisolasjonen.

Det er ikke et absolutt krav å bytte ut disse kabelene, men det er helt klart lurt (bør ikke være så vanskelig å overbevise eieren av anlegget om dette). Er isolasjonen rundt lederne sprø, for eksempel i lampepunkt, skal de uansett skiftes ut.

Ut fra anbefalinger om levetid (30 år) for elektriske installasjoner, så har helt klart disse kablene gjort nytten sin.

Mont

Postet 8:15 - 6.6.2012
Ja, disse er planlagt utskiftet.
Vi fikk jobben ganske sent på dagen og da ville dem at vi fikk opp armaturene først så de fikk lys. Dette er et tidligere forlatt fabrikklokale kunden vår har kjøpt til bruk som lagervirksomhet og det pågår oppussing av bygget.

Arbeidslaget er allerede igang med å bytte de ut med PFSP og PR.

La det også være sagt at skapet også ble byttet ut med en moderne sentral. Det var et rart syn å se så gamle kabler tilkoblet moderne Eaton PKPM jordfeilautomater, men som sagt så skal gammel kabelmasse rives idag og erstattes med nytt. Burde kanskje kveilet det opp og gitt det til teknisk museum. Hehe

Branco Dvorowich

Postet 12:43 - 7.6.2012
En kabels levetid er bare en tommelfingerregel.

En PR kabel kan godt være godt over 30 år gammel med slitne tamper.
Men så kapper man seg inn på den og ser at isolasjonen lenger inn på kabelen er like myk og fin enda. PVC er ganske holdbart.
Miljøet, sollys, kjemikalier i luften og termisk belastning er risikofaktorer som bestemmer levetiden på en kabel. En PR kabel som ligger nede i en mørk og tørr kjeller og bare skal drive lette belastninger kan gjerne vare i 60 år for den saks skyld. Mens en PR kabel på vegg ute i solsteika ved kysten kan ha en levetid på 20 år.

Når det kommer til tekstilkabler så er det ikke et anlegg jeg mener kunden ville fått et godt inntrykk av. Det ser gammelt og utrygt ut.
Så dere gjør smart i å legge nytt.

Men kom ikke kulokabelen ETTER tekstilkabler? Man hadde glansgarn, så tekstilkabler, så kulo og så PR. Eller tar jeg feil?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.