Hvordan skille IT og TT nett?Hvordan skille IT og TT nett?

Hvordan skille IT og TT nett?

jhs
jhs

Heisann!

Har forstått det slik at i IT nett vil du ha forskjell i spenningene mellom de forskjellige fasene til jord.

Og at TT-nett har tilnærmet den samme spenningen på alle fasene (til jord)

Er det noen grense for hva som er "samme spenning" eller er dette en vurdering i hvert enkelt tilfelle?

E-verk har informasjon om nettet, men det er vel ingen som kontakter e-verk før det bestilles overspenningsvern med korrekt tennspenning?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Ob
Ob

Cenika leverer overspenningsvern på ferdigbygde sikr.skap med tennspenning på 385Volt uavhengig av om det er IT eller TT. De mener dette er innenfor forskriftene, som ikke sier noe om TT, men at det skal være minimum 370 eller hva det er, for IT nett.

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

EnToTre
EnToTre

Klart det er en grense for hvor stor spenningen mellom fase og jord kan bli.

NEK 400 har tatt hensyn til dette og satt grenser for hva anbefalt tennspenning er. 

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Avsnitt 534.2.3.2 i NEK 400 2014 gir krav til minste verdi for høyeste varige driftsspenning. For TN- og TT-systemer er kravet minst 1,1 ganger fasespenning/hovedspenning. For IT-system adskilt fra allment nett er kravet minst 1,1 ganger hovedspenning.

I Norge gjelder eget krav for IT-systemer tilknytta allment nett, nemlig minst 350 volt.

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

jhs
jhs

Tror jeg må omformulere spørsmålet litt..

Hvordan kan man identifisere de forskjellige nettsystemene?
TN er greit, men har litt trøbbel med å skille IT og TT nett ved enkle målinger.

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

IT uten feil skilles fra TT og IT med feil ved at spenningen mellom fase og jord er ca 133 V.

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

tes
tes

Hei, kan du forklare hvordan man kan måle om man har et tt eller IT nett om dette er mulig?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Hvis du ikke vet om du er tilknyttet et IT- eller et TT-nett bør du avklare dette med netteier.

I utgangspunktet er det svært få områder hvor DSB har akseptert TT-nett. Disse omfatter i hovedsak Bergensregionen og deler av Agder.

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Tes
Tes

Hei igjen. Jeg vet at jeg i utgangspunktet er tilkoblet et TT nett, men får en påstand om at det er blitt til et IT nett. vet ikke om det er mulig, for i Risør har vi mest TT og selvfølgelig TN nett på nye byggefelt osv. feks El billadere fungerer ikke hvis de stilles på TN/TT nett må innstilles på IT for å fungere. Har du noe svar på hva årsaken kan være?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Har ikke hørt om TT-nett som har blitt til IT-nett før :-). Problemstillingen er vanligvis motsatt.

Som nevnt bør du avklare med netteier.

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

per
per

hvor finner jeg dette i NEK 2018

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Er litt usikker på hva du spør om. Typer av systemjording er beskrevet i avsnitt 303.2 i NEK 400:2018.

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

JHS
JHS

Med egnet måleapparat kan man måle sløyfeimpedans mot jord. (kortslutningsadapter)

I et friskt IT-nett har ikke trafoens nøytralpunkt direkte forbindelse til jord.
Man vil dermed ikke kunne måle sløyfeimpedans mot jord i et slikt nettsystem.

I et TT-nett er det direkte forbindelse fra trafoens nøytralpunkt til jord.
Videre ut i fordelingsnettet er det også forbindelse via distribuert jord eller jordsmonnet og tilbake til trafo.
I enkelte installasjoner vil støy fra anlegget gjøre at denne målingen ikke kan utføres.

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Re: Hvordan skille IT og TT nett?

Svært mange IT-installasjoner vil fungere som TT pga. feil på transformatorkretsen.

Det sikreste er å avklare med netteier hvilket nettsystem det er på aktuell forsyningstransformator.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor