Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Installasjon el bil lader garasje.

Installasjon el bil lader garasje.

Trond Selstø
Trond Selstø

Hei, Skal montere en el. billader i garasje. Dette er et TN anlegg 400V. Til Garasjen går en PFSP kabel 3x6mm2+j. (Bare to faser er brukt i dag for lys og stikk. Tenkte å montere en sentral i garasjen forsynt med denne kabelen. Kan jeg bruke skjermen i kabelen som n leder ? Det installeres intern jording til garasjen. Det vil da kunne lades med 400V. Det er veldig vanskelig å få lagt ny kabel frem.

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Nilsi
Nilsi

Løsningen du beskriver er ikke lovlig. Det er ikke lov å benytte skjerm som N. Og garasjen skal ha tilkobling til husets jordingsanlegg. 

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Nilsi har rett i at skjermen ikke kan benyttes som N-leder.

Spenningsførende deler (som en N-leder er) skal ha grunnleggende isolasjon, samt merkes med BLÅ farge langs hele lederens lengde.

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Trond
Trond

Ok takk. Denne kabelen kan da belastes med 46A i hht tabell 52B-2 D1 forlegning. Siste 1,5m har forlegning A2 og kan da belastes 32A. Hvilken forlegning benyttes da ? Står det noe i NEK` en hvor grensesnittet går ?

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Re: Installasjon el bil lader garasje.
Sitat
Trond skrev:

Ok takk. Denne kabelen kan da belastes med 46A i hht tabell 52B-2 D1 forlegning. Siste 1,5m har forlegning A2 og kan da belastes 32A. Hvilken forlegning benyttes da ? Står det noe i NEK` en hvor grensesnittet går ?

Det er alltid "svakeste ledd" som gjelder, altså laveste strømføringsevne. 

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Nilsi
Nilsi
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det er alltid "svakeste ledd" som gjelder, altså laveste strømføringsevne. 

Og da svakeste ledd over 35cm. 

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Re: Installasjon el bil lader garasje.
Sitat
Nilsi skrev:

Og da svakeste ledd over 35cm. 

Sånn ca. ja. :-)

NEK 400-5-52-523.8 Variasjon i installasjonsforholdene langs en føringsvei
Når forholdene for avledning av varme varierer langs en føringsvei, skal strømføringsevnen fastsettes på grunnlag av de ugunstigste forholdene.
MERKNAD - Dette kravet kan normalt neglisjeres dersom forholdene for avledning av varme kun varierer ved veggjennomføringer under 0,35 m.

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Jon
Jon

Såvidt jeg forstår er en av faselederene i dag benyttet til N. Jeg regner med ar det ikke er benyttet 400V lyspærer i garasjen.

Ved å ta i bruk den tredje faselederene kan du få til tofase lading på ca 7.5 kW dersom bilen aksepterer to fase lading. 

Re: Installasjon el bil lader garasje.

asdf
asdf

Satt på spissen har du lov å bruke skjerm som PEN-leder hvis du oppretter ny underfordeling i ekstern bygning.. Men ikke N-leder som du beskriver

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor