Jording

Spurt 13:17 - 21.11.2002 av Jan Arne|Siste svar 22:19 - 21.11.2002 av Livar Risa

Jan Arne

Problemstilling:
Det står et kabinett for flybunkring omlag 50 m fra hovedtavle. Det er pumper for ""fuel"" i kabenettet
Kan denne jordes via tilførselskabel fra hovedtavle, eller må den ha egen hovedjording.
Hvor står dette beskrevet i forskriftene
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Livar Risa

Postet 22:19 - 21.11.2002
Dette virker til å være et Ex-anlegg.
Hvilke flammepunkt og tenntemp. har vesken?
I så tilfelle skal kabinetet jordes via tilførselkabelen og Det vil være nødvendig med utjevningsforbindelse, ref. EN 60079-14.