Jording av stålmast for belysning

Spurt 9:13 - 1.12.2019 av Arve|Siste svar 6:50 - 4.12.2019 av Hans Olav Arnesen

Arve

Hei,

Vi har montert et privat belysningsanlegg i skogen til en idrettsklubb. Det består av stålmaster boltet i fjell.(gjengestag som er gyset fast.). Vi har tilførsel via luftstrekk og ex hengeledning. Det er montert 3x lyskastere klasse 1 med jordings tilkopling på hver stolpe.

Hvordan skal jording løses i et slikt anlegg?

Foreløpig er det ikke lagt opp til noe jording.

Bør vi legge 25qmm jording i bakken mellom stolpene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

El

Postet 18:04 - 1.12.2019

Hei

Har du målt overgangsmotstanden du har idag? Hvis ikke ville jeg brukt jordspyd ved masten.

Elektro

Postet 18:14 - 1.12.2019

Jording er noe man skal tenke på i risikovurderingen. Her syns jeg dere har tatt ting i feil rekkefølge. Man kan ikke sette i gang med noe uten å ha tenkt på jordingen

Dere burde tenkt på dette og vurdert dobbeltisolert kabel og armatur. Da hadde dere sluppet jording.

Du spør om sammenhengende jord, men står ikke alt på fjell? Hvordan da legge wire mellom mastene? Og begynne med det nå i snøen.

Arve

Postet 21:59 - 1.12.2019

Nei , vi har ikke målt noe ennå.

Arve

Postet 22:05 - 1.12.2019

Jording er noe man skal tenke på i risikovurderingen. Her syns jeg dere har tatt ting i feil rekkefølge. Man kan ikke sette i gang med noe uten å ha tenkt på jordingen

Dere burde tenkt på dette og vurdert dobbeltisolert kabel og armatur. Da hadde dere sluppet jording.

Du spør om sammenhengende jord, men står ikke alt på fjell? Hvordan da legge wire mellom mastene? Og begynne med det nå i snøen.

Det meste står boltet i fjell ja men det er jo jord og grus rund alle punktene vi har satt opp. Anlegget er satt opp på dugnad med mye brukt utstyr for å holde kostnadene nede. Armaturer er dog nye. Tilførsel er forankoplet jordfeilbryter.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:50 - 4.12.2019
Instructor contact card

Ja, dere bør legge 25qmm jording i bakken mellom stolpene, og/eller ett jordspyd pr. stolpe.

Berøringsspenningen bør være så lav som mulig i et slikt anlegg, og her er det sikkert mulig å oppnå en overgangsmotstand for jordelektroden som er langt lavere enn 100 ohm (og en potensiell berøringsspenning på bare noen få volt, med jordfeilvern på 30 mA).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.