Roger B
Roger B

Fikk et spørsmål som jeg ikke helt klarer å finne svaret på. Det gjelder et planlagt solkraftsystem hvor 10 stk takmonterte paneler med samlet effekt 3KW vil generere max 380VDC. Det brukes dobbeltisolert enlederkabel fra solcellepanelene til ytterveggmontet DC bryter men så ønskes DC/AC inverters plassering i et garasjebygg 10 meter unna. Her ønskes det å legge kabel i bakken om anbefalt i rør fra DC bryter og frem til inverter. Forslaget var å bruke en PFXP 4 eller 6mm2 til å overføre DC strømmen(max 8Amp) som beskrevet. Ser at PFXP i nevnte tverrsnitt er godkjent for 500V men er det da sånn at dette også gjelder DC..? Og vil det være OK å overføre 380VDC i en slik kabel..? Og hvis ikke, hva finnes av alternativer. 

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

OlavF
OlavF

DC-kabler må være kortslutningssikkert forlagt.

Da kan du ikke legge kabel som pfxp e.l.

Det enkleste vil være å legge dobbiso enlederkabler i trekkerør videre fra dc-bryter og ut til garasje.

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

OlavF har rett, men det skal benyttes kortslutningssikker enlederkabel.

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

Roger B
Roger B

Masse takk OlavF og Hans Olav. Da vil dette gjøres med enleder type dobbeltisolert som blir lagt i rør i bakken. Men et tilleggspørsmål, er det tilrådelig å bruke en PFXP kabel til DC forutsatt at det brukes sikring..? Tenkte at om det f.eks brukes et batteri ifm. med multihybridinverter og at batteriet plasseres i brannsikre omgivelser et stykke unna bygningen hvor multihybridinverteren står. For de tvil jo være kortslutningsytelse i batteribanken til å drive en strøm stor nok til tripp av sikring.

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...
Sitat
Roger B skrev:

Masse takk OlavF og Hans Olav. Da vil dette gjøres med enleder type dobbeltisolert som blir lagt i rør i bakken. Men et tilleggspørsmål, er det tilrådelig å bruke en PFXP kabel til DC forutsatt at det brukes sikring..? Tenkte at om det f.eks brukes et batteri ifm. med multihybridinverter og at batteriet plasseres i brannsikre omgivelser et stykke unna bygningen hvor multihybridinverteren står. For de tvil jo være kortslutningsytelse i batteribanken til å drive en strøm stor nok til tripp av sikring.

Nei, det skal forlegges kortslutningssikkert. Se avsnitt 712.521.101 i NEK 400:2022.

Dobbeltisolert er ikke det samme som kortslutningssikkert, se avsnittene 521.11 og 521.14 i NEK 400:2022.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor