Kabelbro gjennom vegger

Kabelbro gjennom vegger

Bekte
Bekte

Hei :)

Kom over en spesiell sak i et prosjekt, der en prosjektmedarbeider (ikke elektro bakgrunn) mener at kabelbroer skal avsluttes 10 cm fra vegger som en standard iht. forskrifter. Jeg har aldri sett det i noe forskrift, prøv å finne, men kan være at jeg surrer fryktelig?
Jeg vet at noen prosjekter ofte har det kravet, pga. branntetting, dobling av vegger etc., rett og slett tilkomsten til andre fag ikke begrenses. 

Mvh

Re: Kabelbro gjennom vegger

Re: Kabelbro gjennom vegger

Prosjektmedarbeideren du sikter til antar jeg har byggteknisk kompetanse.

Det er TEK17, Kapittel 11 Sikkerhet ved brann, som er utgangspunktet her; https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/.

Det vil kunne benyttes ulike løsninger for å innfri aktuelle krav.

Re: Kabelbro gjennom vegger

Ermin Bektesevic
Ermin Bektesevic

Hei

Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før. 

Re: Kabelbro gjennom vegger

Jan Hansen
Jan Hansen
Sitat
Bekte skrev:

Hei :)

Kom over en spesiell sak i et prosjekt, der en prosjektmedarbeider (ikke elektro bakgrunn) mener at kabelbroer skal avsluttes 10 cm fra vegger som en standard iht. forskrifter. Jeg har aldri sett det i noe forskrift, prøv å finne, men kan være at jeg surrer fryktelig?
Jeg vet at noen prosjekter ofte har det kravet, pga. branntetting, dobling av vegger etc., rett og slett tilkomsten til andre fag ikke begrenses. 

Mvh

Det er ingen forskrifter som forbyr forankring av kabel bro fot i vegg. Får du et langt overheng fra veggknekt til enden av kabel bro slik at enden blir ustabil må du feste den i veggen eller bruke veggknekt i enden.

Re: Kabelbro gjennom vegger

Re: Kabelbro gjennom vegger
Sitat
Ermin Bektesevic skrev:

Hei

Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før. 

Uten en begrunnelse fra personen med byggteknisk kompetanse, relatert til aktuelt myndighetskrav, blir dette kun "synsing". Du bør be om referanse til aktuelt krav i forskrift, som vedkommende viser til.

Re: Kabelbro gjennom vegger

Håvard
Håvard
Sitat
Ermin Bektesevic skrev:

Hei

Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før. 

På risikovurdering skjemaet vårt (5sikre) er det spørsmål "Har du tatt hensyn til spesielle krav i Tek?".

Så for å levere samsvarserklæring så bekrefter man også arbeid utført etter TEK?

Re: Kabelbro gjennom vegger

Pg
Pg
Sitat
Bekte skrev:

Hei :)

Kom over en spesiell sak i et prosjekt, der en prosjektmedarbeider (ikke elektro bakgrunn) mener at kabelbroer skal avsluttes 10 cm fra vegger som en standard iht. forskrifter. Jeg har aldri sett det i noe forskrift, prøv å finne, men kan være at jeg surrer fryktelig?
Jeg vet at noen prosjekter ofte har det kravet, pga. branntetting, dobling av vegger etc., rett og slett tilkomsten til andre fag ikke begrenses. 

Mvh

Det er en vurdering basert på hva som ligger på gaten og hvilken type gjennomføring som benyttes

Re: Kabelbro gjennom vegger

Re: Kabelbro gjennom vegger
Sitat
Håvard skrev:

På risikovurdering skjemaet vårt (5sikre) er det spørsmål "Har du tatt hensyn til spesielle krav i Tek?".

Så for å levere samsvarserklæring så bekrefter man også arbeid utført etter TEK?

I NEK 400:2018 er det flere referanser til aktuelle krav i TEK (til sammen 18 stk.).

Flere av referansene dreier seg om brannsikkerhet. Det er dessuten referanser til nødstrøm og nødlys, samt solcelleinstallasjoner (delnorm 712) og boliginstallasjoner (delnorm 823).

Alle krav i andre regelverk, som har relevans for utførelse av elektriske anlegg, må en elektrovirksomhet ta hensyn til.

Re: Kabelbro gjennom vegger

Bekte
Bekte

Hei

Ja, men finner ikke noen spesielle krav i TEK som sier det angående broen. 

Re: Kabelbro gjennom vegger

Re: Kabelbro gjennom vegger
Sitat
Bekte skrev:

Hei

Ja, men finner ikke noen spesielle krav i TEK som sier det angående broen. 

Nei, det skrev jeg heller ikke. Som det fremgår svarte jeg her på spørsmål fra Håvard.

Jeg skrev 14. april at personen med byggteknisk kompetanse bør begrunne, med referanse til aktuelt krav i forskrift, hva som er feil.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor