Hei, har en kunde som har et sikringsskap fra før hvor kabler kommer inn i bak-kant av sikringsskapet. Kan man bytte dette sikringsskapet og ta hull i bakkant av et nytt sikringsskap?
Man får jo ikke til å bruke beregnede kabelhull og sette i nipler. Alternativet er da brannfugemasse el. lignende?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Et elektrisk utstyr (som her er en tavle) skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger (FEL § 36).Tavlen er produsert i henhold til NEK 439, og endringen du beskriver må avklares med produsent.