Kabelinnføringer i bak-kant av sikringsskap

Spurt 19:50 - 27.4.2021 av Truls|Siste svar 7:06 - 28.4.2021 av Hans Olav Arnesen

Truls

Hei, har en kunde som har et sikringsskap fra før hvor kabler kommer inn i bak-kant av sikringsskapet. Kan man bytte dette sikringsskapet og ta hull i bakkant av et nytt sikringsskap?

Man får jo ikke til å bruke beregnede kabelhull og sette i nipler. Alternativet er da brannfugemasse el. lignende?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:06 - 28.4.2021
Instructor contact card

Et elektrisk utstyr (som her er en tavle) skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger (FEL § 36).Tavlen er produsert i henhold til NEK 439, og endringen du beskriver må avklares med produsent.