Kontinuitetsmåling krav

Spurt 13:38 - 13.9.2021 av AP|Siste svar 5:32 - 16.9.2021 av Hans Olav Arnesen

AP

Finnes det noen krav til målinger?

Bortsett fra at måleresultatet skal være i samspill med tverrnsitt og kabel lengde.

F.eks. denne formelen: R=(Ro x l) / A f

R=motstand i lederRo= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175A= tversnittEksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.Da bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.Men kan man forvente høyere målinger ved eldre hus? Eller vil dette bare være at det er noen dårlige koblinger noen plass? På nye boliger har man kontroll på lengde og tverrsnitt, og vet hva man skal forvente.

Spør fordi vi har fått inn noen tilsynsrapporter som sier de har målt for høye verdier. 0,29 og 0,35 ohm, på et eldre hus. Har aldri hørt om slike anmerkinger tidligere. Så lurer litt på om dette er et avvik eller ikke.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:28 - 13.9.2021
Instructor contact card

Vet ikke om dere har etterprøvd disse "avvikene", men dette virker i utgangspunktet litt rart.

Men om det er korte lengder kan det selvfølgelig være litt forhøyet motstand i et koblingspunkt, og dette bør i så fall sjekkes nærmere.

AP

Postet 5:34 - 14.9.2021

Har ikke etterprøvd noe av dette enda, fikk rapportene i går. Så måtte forhøre meg litt rundt først.

Ja, det er i et eldre hus, så det er vel kun snakk om "korte" lengder sånn sett.

Tenkte å høre om det var noen som hadde noen erfaringer fra målinger av eldre hus, siden de kan si at 0,29 ohm er en dårlig måling.

Kan skjønne at det er for høy verdi ut i fra formelen, men om man kan forvente høyere verdier på et eldre hus..?

JHS

Postet 7:40 - 14.9.2021

Må se anlegget og lengder i en helhet for å kunne konkludere med at dette er feil.

Hvis det er snakk om 5 meter fra sikringskap, målt direkte på jording i stikk vil jeg si dette ikke er ok.

Vær obs på at slik høy motstand ofte oppstår i stikkontakt/utstyr som følge av isolerende belegg på kontaktpunkter. Ofte vil det være tilstrekkelig å løsne litt på skruene til deksel på stikk, vri det rundt noen litt og måle på ny.

Men, hvis tilsynsingeniør/kontrollør har gjort jobben sin og målt riktig ville jeg sagt meg enig.

Det er helt identisk fremgangsmåte i eldre hus, bare med flere potensielle feilkilder.

Mål systematisk igjennom kursen, så vil du kunne se en trend. Hvis du har greit resultat et stykke for så å gjøre et prosentvis høyt hopp i motstand har du lokalisert et svakt punkt.

AP

Postet 8:02 - 14.9.2021

Takk for gode tilbakemeldinger.

Elekrro

Postet 12:59 - 14.9.2021

I endel gamle hus kan man ha hentet jording fra det metalliske røranlegget, veggboksene.

I de tilfellene vil formelen din være feil.

*

Postet 22:28 - 14.9.2021

0,03x0,29=hmmm

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:29 - 16.9.2021
Instructor contact card

I endel gamle hus kan man ha hentet jording fra det metalliske røranlegget, veggboksene.

I de tilfellene vil formelen din være feil.

Seriejording via vannrør er ikke, og har ikke vært tillatt.

Følgende tekst er henta fra Elsikkerhetsportalen:

I en periode fra 1940-tallet til 1960-tallet var det ikke uvanlig at metalliske vannrør inne i bygninger ble brukt til å jorde stikkontakter og elektriske apparater. Det ble da gjerne satt en jordklemme på vannrøret der det passet best, hvor det igjen ble tilkoblet en grenjordledning. Vi sier da at vannrørene rundt i bygningen danner en serieforbindelse som jordleder. På denne måten «slapp» elektrikeren å legge en jordledning helt frem til sikringsskapet.

Dette er en løsning som ble praktisert uten at det formelt sett var en godkjent løsning. I dag ser vi på dette som en feil ved det elektriske anlegget. Alle slike grenjordledninger skal frakobles vannrøret og tilkobles bygningens jordingsanlegg.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:32 - 16.9.2021
Instructor contact card

0,03x0,29=hmmm

Hva vil du fram til her?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.