Krav til å klargjøre for tilkobling av elektromedisinsk utstyr i bolig?

Spurt 12:11 - 13.1.2021 av Øystein|Siste svar 7:20 - 15.1.2021 av Hans Olav Arnesen

Øystein

Hei!

Vi diskuterte litt internt i bedriften om et krav vi alle hadde hørt om, men ikke klarte å finne frem i bøkene våre.

Er det krav til å tilrettelegge for tilkobling av elektromedisinsk utstyr når vi bygger nye boliger?

Og hvor står i tilfelle dette?

Dersom det skal være slik utstyr er det jo ikke tillatt med jordfeilbryter, men hva hvis det ikke er behov når bygget oppføres, må det legges opp en kurs/tomrør e.l.?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Trikk

Postet 13:10 - 13.1.2021

Hvis begrepet "forutsatt bruk" skal være av betydning så er svaret ja. Så kan noen sikkert finne på å si jammen jammen det står jo bolig og ikke sykehus osv.

Stian

Postet 13:18 - 13.1.2021

Hvis begrepet "forutsatt bruk" skal være av betydning så er svaret ja. Så kan noen sikkert finne på å si jammen jammen det står jo bolig og ikke sykehus osv.

Dette er en del av risikovurderingen som utføres sammen med boligeier. Dersom risikoen for at dette er nødvendig er lav, ville jeg ikke tatt hensyn til det.

Dersom det skulle bli aktuelt, er det en relativt grei sak å montere opp egen skilletransformator for aktuelt utstyr etter min mening.

Trikk

Postet 13:33 - 13.1.2021

Dette er en del av risikovurderingen som utføres sammen med boligeier. Dersom risikoen for at dette er nødvendig er lav, ville jeg ikke tatt hensyn til det.

Dersom det skulle bli aktuelt, er det en relativt grei sak å montere opp egen skilletransformator for aktuelt utstyr etter min mening.

Og da har du gjort noen valg etter forutsatt bruk :)

Øystein

Postet 15:09 - 13.1.2021

Takk for svar.

Men kjenner dere til hvor dette "kravet" er hjemlet?

Eller hvor ideen om at dette er naturlig del av risikovurderingen for en bolig kommer fra?

Elektro

Postet 15:34 - 13.1.2021

Dette har jeg aldri hørt om. Hvor dere har det fra aner ikke jeg. Å "hjemle" noe tilhører lover og forskrifter, ikke normer og lignende. Står ikke i noe lovverk dette.

Eneste jeg kan se for meg er spesielle boenheter, som er laget for syke folk. Da vil nok dette stå i kravspesifikasjonen som er laget for akkurat det prosjektet.

Bare å se helt bort fra!

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:51 - 13.1.2021
Instructor contact card

Det finnes ikke noe slikt krav.

NEK 400:2018, avsnitt 823.132.1 Prosjektering - GenereltLegg til følgende krav:Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet.

Inst.

Postet 13:48 - 14.1.2021

Men hvorfor bruker noen begrepet "forutsatt bruk" da? og her snakker man om "dekke normale" behov?

Mr Joakim

Postet 14:11 - 14.1.2021

Forstår ikke problemstillingen. Hvorfor iallverden skal det tilrettelegges for elektromedisinsk utstyr i en ny bolig?? Den eneste grunnen for slikt vil jo være hvis kunden/byggherren har et slikt SÆRSKILT behov. Og da kommer "forutsatt bruk" inn i bildet. Trenger ikke lage problemer for oss selv:)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:16 - 14.1.2021
Instructor contact card

Men hvorfor bruker noen begrepet "forutsatt bruk" da? og her snakker man om "dekke normale" behov?

Dette følger jo av teksten fra bolignormen som jeg referer til i mitt forrige svar: Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet.

Spesielle behov må om mulig avklares med den/de som skal bo i boligen. Om dette ikke lar seg gjøre (f. eks. ved større prosjekter) må tilpasninger foretas på et senere tidspunkt.

Ob

Postet 20:19 - 14.1.2021

Mener å huske at det kom et krav,lurer på om det var i 2010 utgaven, at det skal legges et tomt rør fra sikringsskap til soverom/stue for fremtidig medisinsk bruk

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:20 - 15.1.2021
Instructor contact card

Mener å huske at det kom et krav,lurer på om det var i 2010 utgaven, at det skal legges et tomt rør fra sikringsskap til soverom/stue for fremtidig medisinsk bruk

Kanskje greit å kvalitetssikre husken før et innlegg i forumet? :-)

Det er ikke noe slikt krav i NEK 400, verken i 2018 eller tidligere utgaver.Det er imidlertid gitt anbefalinger i ulike hjelpebøker, relatert til avsnitt 823.132.1 i NEK 400, som f. eks. fra side 403 i Normguiden:2018, samt punkt 7.2.1 på side 227 i Montørhåndboka:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.