Norsk Engelsk Svenska Polsk

Krav til egen kursKrav til egen kurs

Krav til egen kurs

Ole Mathisen
Ole Mathisen

I henhold til NEK 400:2018 823.55.101 skal VVB på over 1500W ha egen forbrukerkurs. 

Er det krav til NEK som sier at andre forbrukere også skal ha egne kurser? For eksempel motorer, varmepumper osv. Lurer ikke nødvendigvis på spesifikke krav i bolignormen, men generelt i NEK :)

Re: Krav til egen kurs

Trikker
Trikker

Det er ikke krav til at VVB skal være på egen kurs. Du får lese på nytt. Det er heller ikke krav til at den skal være fast tilkoblet, om du tror det. 

Er vel bare elbillader som mer eller mindre har krav til egen kurs. 

Re: Krav til egen kurs

Ole Mathisen
Ole Mathisen
Sitat
Trikker skrev:

Det er ikke krav til at VVB skal være på egen kurs. Du får lese på nytt. Det er heller ikke krav til at den skal være fast tilkoblet, om du tror det. 

Er vel bare elbillader som mer eller mindre har krav til egen kurs. 

NEK 400:2018 823.55.101 "Varmtvannsberedere med merkeeffekt >1500W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien"

Du har rett i at det ikke står noe om at den skal være på egen kurs, men har blitt fortalt gjentatte ganger at utstyr slik som dette skal ha egen kurs. Har det vært et krav for dette tidligere eller er det bare en uskrevet regel?

Re: Krav til egen kurs

Trikker
Trikker

Aldri vært et krav og hvorfor skulle det være et krav.

Ser du på gamle hus så er det ofte at vvb er på samme kurs som kjøkkenet for eksempel. Enten vanlige kursen for kjøkkenet eller komfyren. 

Slikt som dette bør elektrikeren kunne vurdere selv. Er det en vvb på 3 kW så er det mye mer aktuelt å ha den på egen kurs enn en på 2000 W.

Enig i at det er ryddig å ha den på egen kurs og gjør det ofte ved nye installasjoner. 

Re: Krav til egen kurs

Trikk1
Trikk1

Bereder skal på egen kurs

Re: Krav til egen kurs

Re: Krav til egen kurs
Sitat
Ole Mathisen skrev:

NEK 400:2018 823.55.101 "Varmtvannsberedere med merkeeffekt >1500W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien"

Du har rett i at det ikke står noe om at den skal være på egen kurs, men har blitt fortalt gjentatte ganger at utstyr slik som dette skal ha egen kurs. Har det vært et krav for dette tidligere eller er det bare en uskrevet regel?

Det er ikke krav til egen kurs for VVB, men det kan være lurt, som for andre større forbrukere som vaskemaskin og tørketrommel.

Det er få absolutte krav til egne kurser for spesielt utstyr i NEK 400:2018, men f. eks. for lading av elbil kreves egen kurs i avsnitt 722.305.301.

Re: Krav til egen kurs

Hmmm
Hmmm

Jeg har El-bil og selgeren sa at laderen som fulgte med bilen bare kunne plugges i nærmeste stikkontakt fordi det var værn i laderen... det jeg har er kabel med en sånn liten lader integrert i kabelen..

Re: Krav til egen kurs

El
El
Sitat
Trikker skrev:

Aldri vært et krav og hvorfor skulle det være et krav.

Ser du på gamle hus så er det ofte at vvb er på samme kurs som kjøkkenet for eksempel. Enten vanlige kursen for kjøkkenet eller komfyren. 

Slikt som dette bør elektrikeren kunne vurdere selv. Er det en vvb på 3 kW så er det mye mer aktuelt å ha den på egen kurs enn en på 2000 W.

Enig i at det er ryddig å ha den på egen kurs og gjør det ofte ved nye installasjoner. 

"Aldri vært et krav og hvorfor skulle det være et krav."

Blir vel samme som å si hvorfor skal det være krav om egen kurs til el-bil lader :)

Re: Krav til egen kurs

Re: Krav til egen kurs
Sitat
El skrev:

"Aldri vært et krav og hvorfor skulle det være et krav."

Blir vel samme som å si hvorfor skal det være krav om egen kurs til el-bil lader :)

Nei, det er absolutt ikke slik.

Spørsmålet til trådstarter går på KRAV i NEK 400. Det er ikke krav til egen kurs for VVB, mens det er krav til egen kurs for lading av elbil.

Re: Krav til egen kurs

Ole Mathisen
Ole Mathisen
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Nei, det er absolutt ikke slik.

Spørsmålet til trådstarter går på KRAV i NEK 400. Det er ikke krav til egen kurs for VVB, mens det er krav til egen kurs for lading av elbil.

Vet du om det står noe i Elsikkerhetsbladet fra DSB om egne kurser til visse forbrukere? Læreren min påstår det og at vi skal bruke bladet som grunnlag for å plassere bl.a varmepumpe på egen kurs, men jeg har ikke klart å finne det.

Re: Krav til egen kurs

Re: Krav til egen kurs
Sitat
Ole Mathisen skrev:

Vet du om det står noe i Elsikkerhetsbladet fra DSB om egne kurser til visse forbrukere? Læreren min påstår det og at vi skal bruke bladet som grunnlag for å plassere bl.a varmepumpe på egen kurs, men jeg har ikke klart å finne det.

Læreren din tar feil.

Se sidene 34 og 35 her; https://www.dsb.no/globalassets/d...magasinet/2004-06-elsikkerhet-65.pdf.

Fjerde kulepunkt på side 35 gir indirekte svar: Dersom ny kurs må installeres for varmeveksler, skal denne være iht. NEK 400:2002. Altså er det ikke krav til egen kurs.

Re: Krav til egen kurs

Ole Mathisen
Ole Mathisen
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Læreren din tar feil.

Se sidene 34 og 35 her; https://www.dsb.no/globalassets/d...magasinet/2004-06-elsikkerhet-65.pdf.

Fjerde kulepunkt på side 35 gir indirekte svar: Dersom ny kurs må installeres for varmeveksler, skal denne være iht. NEK 400:2002. Altså er det ikke krav til egen kurs.

Den er god sjef!

Takk for god og utfyllende informasjon :)

Re: Krav til egen kurs

Hmmm
Hmmm
Sitat
Hmmm skrev:

Jeg har El-bil og selgeren sa at laderen som fulgte med bilen bare kunne plugges i nærmeste stikkontakt fordi det var værn i laderen... det jeg har er kabel med en sånn liten lader integrert i kabelen..

Har selgeren rett her eller er de fornøyd bare de får solgt og kundene tror de slipper elektrikker?

Re: Krav til egen kurs

Re: Krav til egen kurs
Sitat
Hmmm skrev:

Har selgeren rett her eller er de fornøyd bare de får solgt og kundene tror de slipper elektrikker?

Nei, selgeren tar feil. Kursen må sikres ned til 10 A, ha forankoblet jordfeilvern type B eller tilsvarende, samt at installasjonen/ladeinstallasjonen skal ha installert overspenningsvern.

Re: Krav til egen kurs

Øivind
Øivind

Hvilken økning i sikkerhet vil dette gi, når disse laderne nå er på maks 10A og har innebygd dc 6mA vern?

Re: Krav til egen kurs

Re: Krav til egen kurs
Sitat
Øivind skrev:

Hvilken økning i sikkerhet vil dette gi, når disse laderne nå er på maks 10A og har innebygd dc 6mA vern?

Normens krav vil åpenbart ikke gi noen økt sikkerhet, om normens begrensninger er ivaretatt i utstyret. FEL/NEK 400 ivaretar imidlertid anleggssikkerhet uavhengig av tilkoblet utstyr.

Det er ikke slik at begrensning på 10 A, samt DC-filter er ivaretatt i alt av utstyr. Det må også sikres mot overspenninger. 

Re: Krav til egen kurs

E. Ulvestad
E. Ulvestad

Er kjeding av lastdelte ladestasjoner med integrert overtrømsvern (elektronisk) på same kurs tillatt iht NEK?

Re: Krav til egen kurs

Re: Krav til egen kurs

Nei, følgende er beskrevet fra NK64 i Tolkning 9 til NEK 400:2018:
Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 er et tilleggskrav til kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533 og stiller krav til overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter. Kravet i avsnitt 722.533.101 innebærer at dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor