Har en eldre bolig der jeg skal sette opp tilknytningsskap, nytt sikringsskap, underfordeling i garasjen og elbillader. Har vært i kontakt med Eaton for å bytte til Eaton-automater. Problemet kom når jeg kontaktet det lokale E-verket og fikk oppgitt ikmin: 0,43kA og ikmaks 0,7kA.
Jeg har lyst til å montere en 40A B Elementautomat som går ut til underfordelingen i garasjen. Som igjen skal gå til elbillader, men med 20 meter kabel 4G10 kvadrat til garasjen blir ikmin for liten. Skal montere elbillader på denne kursen, så kan ikke montere jordfeilvern type A forran type B.
Det samme problemet vil jeg få med de andre kursene ved å montere Xdigital sikringer som har en i5-verdi på 10 X in, men da er det med jordfeilvern. (Men som elektrikeren jeg er har jeg lyst på Xdigital modellen til Eaton)
På kursen til garasjen kan jeg da sette opp jordfeilvarsler?
På resterende kursen kan jeg ta utgangspunkt i jordfeilstrømmen som IKmin?
Kan jeg klage på dårlige kortslutningsverdier?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du bør først forhøre deg med lokalt E-verk om mulighetene for å forsterke nettet, og eventuelt hva dette kan medføre av anleggsbidrag fra deg.
Mange elbilladere (som Easee) har DC-filter, og det er derfor ok med jordfeilvern type A på tilførsel.
Du bør i utgangspunktet benytte B-vern (ikke C), med I5-verdi på 5 x In, som vil fungere på det meste (kanskje alt) av laster i en bolig.
Hva er dagens OV i boligen? Hvordan er spenningen?
Om ik verdiene er for lave i forhold til dagens vern kan du kreve at nettselskapet forsterker nettet til deg, det samme om spenningen er dårlig (under 207V) Er du usikker på om spenningskvaliteten er for dårlig så kan du kontakte nettselskapet og be om at de kommer å setter opp spenningslogger over en periode.
Hvis dette er OK, må du nok regne med å betale anleggsbidrag for forsterkningen.
Hva er dagens OV i boligen? Hvordan er spenningen?
Om ik verdiene er for lave i forhold til dagens vern kan du kreve at nettselskapet forsterker nettet til deg, det samme om spenningen er dårlig (under 207V) Er du usikker på om spenningskvaliteten er for dårlig så kan du kontakte nettselskapet og be om at de kommer å setter opp spenningslogger over en periode.
Hvis dette er OK, må du nok regne med å betale anleggsbidrag for forsterkningen.
Dagens OV er 35A, men har fått beskjed på mail at jeg kan få 50/63A OV med dagens kortslutningsverdier. Spenningen tror jeg er grei, skal dobbeltsjekke når jeg kommer hjem. Har fått beskjed om at ifølge dem er det innen for kravet. De har anslått en verdi på 10-15.00,- pr strekk de må trekke om ny kabel. Som vil si 10-15 tusen?
Er det noen krav til minst og største kortslutningsstrøm levert av E-verket?
Du kan legge større kabler.
Du kan velge B vern fremfor C vern
Du kan ha lavere ladestrøm på bilen.
Du kan hente strøm fra tilknytningsskapet fremfor skapet inne i huset.
Du kan legge dobbeltisolert, så trenger ikke type A jordfeilbryter. Må du ha så velger du type B med 100mA eller noe, på stigeren.
Du kan bruke elbillader som ikke krever type B foran.
Nei du kan ikke klage på disse kortslutningsverdiene, for det er jo ikke noe problem med de.
Når du skal måle spenningen så mål med belastning. Stor forskjell på om det går 0 eller 35A der.
Og du kan jo gjøre egne kortslutningsmålinger!
NEK likestiller målinger og beregnet verdier.