Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kunne du vist meg et utregnings eksempel med 0,75mm2 cu med formelen under 52C?
Du må fylle inn kjente faktorer i formelen på side 209 (i NEK 400:2014). Aktuell tabell er 52B-2, og kolonne 4 for kobberledere. Leser av A = 13,5 og m = 0,625 (øverst side 210). Satt inn i formelen, med S = 0,75, får jeg en strømføringsevne på ca. 11 A.
Du må fylle inn kjente faktorer i formelen på side 209 (i NEK 400:2014). Aktuell tabell er 52B-2, og kolonne 4 for kobberledere. Leser av A = 13,5 og m = 0,625 (øverst side 210). Satt inn i formelen, med S = 0,75, får jeg en strømføringsevne på ca. 11 A.
Takker og bukker! :)