Vi har en liten diskusjon på jobben...Det er montert opp en motorstyrt markise med bevegelig ledning ,det er borret ett lite hull og ledning tregt gjennom og støpslet  i nærmeste tilgjenglig stikk på innsiden.

Jeg mener dette ikke er lov da bevegelig ledning skal kun benyttes i samme rom der hvor den er koblet til fastmontert utstyr. Her burde det vært lagt opp stikk eller koblingsboks ute ved markise.

Men Kollegaen min mener at det er helt innafor å kjøre bevegelig ledning gjennom vegg og så støpsle ?Ville dette blitt en anmerking på kontroll?

Hva mener dere?

Re: Markise og bevegelig ledning PMH

Dagny
Dagny

Helt rett at det står i FEL at bevegelig ledning skal være internt i et rom.

Jeg ville tenkt at bakgrunnen for det kravet er at vi ikke skal ha ledninger på kryss og tvers, gjennom dører osv.

Personlig syns jeg ofte at tilkobling med fordel kan være i annet rom. For markiser så kan tilkoblingen ute være mer utsatt for regn. Det kan hende markisen er 5 meter opp på fasaden, i en skråning. Eller om et rom er veldig varmt eller støvete, så kan en med fordel trekke ut koblingen til naborommet.

Så nei, det er ikke lov. Men noen ganger kan det være en bedre løsning.

Re: Markise og bevegelig ledning PMH

Re: Markise og bevegelig ledning PMH
Sitat
Charlie skrev:

Vi har en liten diskusjon på jobben...Det er montert opp en motorstyrt markise med bevegelig ledning ,det er borret ett lite hull og ledning tregt gjennom og støpslet  i nærmeste tilgjenglig stikk på innsiden.

Jeg mener dette ikke er lov da bevegelig ledning skal kun benyttes i samme rom der hvor den er koblet til fastmontert utstyr. Her burde det vært lagt opp stikk eller koblingsboks ute ved markise.

Men Kollegaen min mener at det er helt innafor å kjøre bevegelig ledning gjennom vegg og så støpsle ?Ville dette blitt en anmerking på kontroll?

Hva mener dere?

Jeg er enig med deg i at "Her burde det vært lagt opp stikk eller koblingsboks ute ved markise". Med koblingsboks bør det være en allpolig bryter nær markisen.
Alternativt kan bevegelig ledning være fast tilkoblet inne, men da bør det også være en allpolig bryter nær markisen.

Hvis elsikkerhetsingeniøren fra DLE er "våken" skal det gis avvik med fel § 38 (og trolig § 36) ved en løsning som beskrevet først i innlegget ditt.

Man kan velge å avvike fra løsninger i NEK 400, om det dokumenteres at sikkerheten er like godt ivaretatt.
Man kan IKKE velge å avvike fra kravene i fel.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor