1,. Ved megging fra KV i NEK399 skap, og inn på anlegg så er anlegget tett.
2. Ved megging av anlegg fra samme sted som ovennevnte, men med KV lagt inn (anlegget er ikke spenningssatt av den grunn) så får man fult overslag mellom fas/jord.
3. Dersom man kobler bort N-leder på måleren, og megger iht pkt 2, så er anlegget tett.
Finnes det noe godt svar på dette?
Dette er et nyanlegg, som skal spenningssettes i disse dager
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Min første tanke er at N og PE har samme potensiale, og derfor nytter det og koble vegg N. Når du megger L-PE i TN nett og lasten ligger inne vil du kunne måle overslag. Om du legger yt alle kurssikringer før du megger med KV inne bør det være tett.
Overspenningsvern?
Overspenningsvernet er frakoblet
Takk for svar. Det var min tanke også. Men ikke det med kurssikringene. Skal gjøre forsøk på det.
Sidan du har N-leiar er det vel TN? Da har du PEN-splitten rett før KV, dvs PE og N samankopla.
Hei, har nylig støtt på samme problemet fant du ett svar på det?