1,. Ved megging fra KV i NEK399 skap, og inn på anlegg så er anlegget tett.
2. Ved megging av anlegg fra samme sted som ovennevnte, men med KV lagt inn (anlegget er ikke spenningssatt av den grunn) så får man fult overslag mellom fas/jord.
3. Dersom man kobler bort N-leder på måleren, og megger iht pkt 2, så er anlegget tett.
Finnes det noe godt svar på dette?
Dette er et nyanlegg, som skal spenningssettes i disse dager