Hei.

Jeg må etterkalkulere et anlegg fra 2006, og i den anledning lurer jeg på følgende:

1. Hva var da forskriftenes krav til forholdet mellom In, Ib, Iz, I2 og I5?

2. Når ble særpreget til boliginstallasjoner innført. De som medfører redusert belastning for 16A kurser i boliger?

Mvh

Steinar

Re: NEK 400:2006

Steinar Nyhus-Kornsæther
Steinar Nyhus-Kornsæther

Ja...
Takk for ordforslagenes vidunderlige verden...
Spørsmål 2 dreier seg selvsagt om særkrav, og ikke særpreg.
Mvh Steinar

Re: NEK 400:2006

Re: NEK 400:2006

Bolignormen (delnorm 823 i NEK 400) kom i 2010.

Før det gjaldt samme krav for alle installasjoner; I2 <= 1,45 x Iz.

I tillegg gjaldt særnorsk krav, for PVC-isolert leder til og med 4 mm2, også for bolig (gjengitt tekst fra NEK 400:2018).
For et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt ≤ 4 mm2, skal vernets merkestrøm være:
• ≤ 10 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1,
• ≤ 13 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar med en referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1,
• ≤ 16 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 2,5 mm2,
• ≤ 20 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med en referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, og
• ≤ 25 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor