Ny formel for kortslutningsberegning

Spurt 10:07 - 13.1.2021 av Nicolai Christiansen|Siste svar 19:27 - 13.1.2021 av Hans Olav Arnesen

Nicolai Christiansen

Hei jeg øver til fagprøven i automatiseringsfaget og jeg har fått i oppgave å dimensjonere kortslutningsvern.

Jeg ser at formelen for utregning av IK3Pmaks i montørhånbok 2018 versjon er endret. I 2018 versjonen er det brukt 3 og ikke kvadratroten av 3 som faktor under brøkstreken. Jeg finner ikke dette noe annet sted så jeg lurer på om formelen faktisk er endret eller om det er en printfeil i boken min.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Stian

Postet 13:16 - 13.1.2021

Det er nok en trykkfeil. Korrekt formel for 3-faset maksimal kortslutning er U / rot(3) * Zikmax

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:27 - 13.1.2021
Instructor contact card

Formelen er korrekt gjengitt i Normguiden, med kvadratroten av 3. Det er samme forfattere til disse bøkene, så hvorfor det er blitt feil i Montørhåndboka er ikke godt å si. Elforlaget (Nelfo) kan med fordel tipses om feilen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.