Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ny tilkobling av hytte, uten NEK399 TKS skap

Ny tilkobling av hytte, uten NEK399 TKS skap

CES
CES

Heisann

Skal melde inn og koble opp en ny hytte i et nytt hyttefelt i en innlandskommune med eget kraftlag.

Min kunde sier at nabohytta ikke har 399 skap, måler og sikringer står inne i ordinær tavle.

Jeg ringer Kraftlaget og de bekrefter at de ikke har 399 krav ved nytilkobling av måler abonnement, men at det heller ikke er ulovlig å installere ihht 399 hos de, så jeg kan velge dette selv.

Er dette vanlig praksis?

Re: Ny tilkobling av hytte, uten NEK399 TKS skap

Einar
Einar

Dette er ikke vanlig praksis, men har hørt om praksisen i typiske snøkommuner hvor plassering av tilknytningsskap er utfordrende. Stiller meg undrende til at nettselskapet kan si at NEK 399(og da NEK 400) ikke skal følges. Hadde selv fulgt NEK 399 da den er referert til i NEK 400, som en igjen skriver samsvarserklæring til. Venter spent på forumleder sitt svar da jeg rynket på nesen første gang jeg hørte om dette.

Re: Ny tilkobling av hytte, uten NEK399 TKS skap

Elev
Elev

Det er ikke krav til å følge nek399. Nettselskapene kan heller ikke kreve at nek399 skal følges.

Nek400 viser derimot til noen få punkter i nek399 som skal følges. Syns det er litt tvilsomt om gevinsten de punktene gir i elsikkerhet.

Uansett så skal vi tenke elsikkerhet. Kan nok være noen plasser i landet hvor dette er utfordrende, og da kan det være en bedre løsning med måleren inne.

Re: Ny tilkobling av hytte, uten NEK399 TKS skap

Re: Ny tilkobling av hytte, uten NEK399 TKS skap
Sitat
Elev skrev:

Det er ikke krav til å følge nek399. Nettselskapene kan heller ikke kreve at nek399 skal følges.

Nek400 viser derimot til noen få punkter i nek399 som skal følges. Syns det er litt tvilsomt om gevinsten de punktene gir i elsikkerhet.

Uansett så skal vi tenke elsikkerhet. Kan nok være noen plasser i landet hvor dette er utfordrende, og da kan det være en bedre løsning med måleren inne.

Mye er rett i det du skriver, men det er elektrovirksomhet som samsvarserklærer sitt arbeid i henhold til fel, samt NEK 400 (i de fleste tilfeller). Om prosjekterende velger å ikke følge NEK 399 må avsnitt 304.301 i NEK 400:2018 ivaretas på annen måte. Dette avsnittet er normativt, og kulepunkter skal ivaretas. DSB sin avklaring om dette temaet i Elsikkerhet 86 er også verdt å ta med, og her står det blant annet: "Ved valg av andre metoder, som berører elsikkerhet, må ansvarlig prosjekterende / utførende dokumentere tilsvarende sikkerhetsnivå".

Jeg vil også minne om at det var nettselskapene / Energi Norge / REN som i stor grad initierte NEK 399, og hovedbegrunnelsen var enkel tilgang til elmålere. I dag "krever" de fleste, og alle de store, netteierne at NEK 399 skal følges, men som nevnt i forrige avsnitt hviler egentlig vurderingen på utførende elektrovirksomhet.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor