Overbelastningsvern TKS med fordeling ut til garasje

Overbelastningsvern TKS med fordeling ut til garasje

Jens
Jens

Har følgende avvik i rapport;

I forbindelse med montering av tilknytningsskap hvor det var integrert fordeling til garasje og bolig var det ikke plassert overbelastningsvern. Det må dokumenteres at anlegget er beskyttet ihht NEK 400:2018 431.4 og 431.5

Det som er spørsmålet er hva som er feil.

Det er TKS med tilhørende 63A smeltesikringer som skal fungere som OV (og KV) på hele anlegget. Det er benyttet 16mm2 tverrsnitt, både til bolig og garasjefordeling, som skal være innenfor med tanke på strømføringsevnen. Må det være egne OV i tillegg?

Dette er rart i mine øyne, eller er det noe jeg ikke forstår?

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Dette bør du ta opp med den som har skrevet avviket, for å få det mer konkretisert.

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

OM
OM

Smeltesikringer i TKS skap, er vel gjerne kortsluttningsvern. og ved 2 avganger vil OV inne i bolig ikke fungere som OV for inntaket lengre. Og det kreves en "felles OV" for inntaket. kabel til TKS skap kan dermed overbelastes. litt vag beskrivelse her men sjekk Elsikkerhet 87, (NEK399, OV utendørs)

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...
Sitat
Jens skrev:

Har følgende avvik i rapport;

I forbindelse med montering av tilknytningsskap hvor det var integrert fordeling til garasje og bolig var det ikke plassert overbelastningsvern. Det må dokumenteres at anlegget er beskyttet ihht NEK 400:2018 431.4 og 431.5

Det som er spørsmålet er hva som er feil.

Det er TKS med tilhørende 63A smeltesikringer som skal fungere som OV (og KV) på hele anlegget. Det er benyttet 16mm2 tverrsnitt, både til bolig og garasjefordeling, som skal være innenfor med tanke på strømføringsevnen. Må det være egne OV i tillegg?

Dette er rart i mine øyne, eller er det noe jeg ikke forstår?

Det er nok, som OM er inne på, dokumentasjon av overstrømbeskyttelsen i tilknytningsskapet som mangler her.

I avsnitt 11.1 Tilknytningsskap - avgrening til annen fordeling utendørs i NEK 399:2018 står det blant annet følgende: "Vern for beskyttelse mot overbelastninger skal være plassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har gitt aksept for."

Generelt krav til dokumentasjon gitt i del 6 i NEK 400:2018 vil også gjelde for tilknytningsskapet. Og her etterspør DLE dokumentasjon av overbelastningsbeskyttelse (avsnitt 431.4) og kortslutningsbeskyttelse (avsnitt 431.5).

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Jens
Jens

Takker for svar

Hva er greiest måte å lukke avviket på?

Sette inn en OV i hver fordeling? (Er jo ikke optimalt å ha dette i TKS) Men hvor stor skal disse være?

En annen løsning?

(Rart dette, skulle jo være den store fordelen å ha flere fordelinger fra TKS, så blir det så problematisk)

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...
Sitat
Jens skrev:

Takker for svar

Hva er greiest måte å lukke avviket på?

Sette inn en OV i hver fordeling? (Er jo ikke optimalt å ha dette i TKS) Men hvor stor skal disse være?

En annen løsning?

(Rart dette, skulle jo være den store fordelen å ha flere fordelinger fra TKS, så blir det så problematisk)

Det er ikke så problematisk, men ved TKS med fordeling ut til garasje er det krav til overbelastningsvern i tilknytningsskapet.
Du må dokumentere (som alltid), ved Febdok eller manuelle beregninger, at overbelastningsvernet ivaretar kravet til beskyttelse mot overbelastning gitt i NEK 400-4-431.4.

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Jens
Jens

E-verk har en KV på 125A

I TKS er det (KV/OV) på 63A

Blir det ikke litt vel mye med enda en OV, som da måtte vært på 40A eller noe sånt...

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...
Sitat
Jens skrev:

E-verk har en KV på 125A

I TKS er det (KV/OV) på 63A

Blir det ikke litt vel mye med enda en OV, som da måtte vært på 40A eller noe sånt...

Begge hovedkurser skal beskyttes med eget vern mot overbelastning, samt mot kortslutning om ikke oppstrøms vern gir beskyttelse.

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Hm
Hm
Sitat
OM skrev:

Smeltesikringer i TKS skap, er vel gjerne kortsluttningsvern. og ved 2 avganger vil OV inne i bolig ikke fungere som OV for inntaket lengre. Og det kreves en "felles OV" for inntaket. kabel til TKS skap kan dermed overbelastes. litt vag beskrivelse her men sjekk Elsikkerhet 87, (NEK399, OV utendørs)

63A smeltesikring vil vel smelte av i overkant av 63A og sikre overbelastning selv om det i hovedsak fungerer som KV?

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...

Re: Overbelastningsvern TKS med fordeling ut ti...
Sitat
Hm skrev:

63A smeltesikring vil vel smelte av i overkant av 63A og sikre overbelastning selv om det i hovedsak fungerer som KV?

Det er som nevnt opp til prosjekterende å dokumentere at overstrømsbeskyttelse er ivaretatt, og det er underlag fra produsent som danner grunnlaget for denne dokumentasjonen.

Smeltesikringer (f. eks. Neozed på 63 A eller 80 A) kan benyttes i tilknytningsskap (men husk krav til berøringsbeskyttelse for usakkyndig betjening), og vernets utkoblingsbetingelser skal dokumenteres av produsent, som f. eks. vernets øvre prøvestrøm I2.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor