Overbelastningsvern TKS med fordeling ut til garasje

Spurt 13:08 - 9.5.2022 av Jens|Siste svar 5:27 - 18.5.2022 av Hans Olav Arnesen

Jens

Har følgende avvik i rapport;

I forbindelse med montering av tilknytningsskap hvor det var integrert fordeling til garasje og bolig var det ikke plassert overbelastningsvern. Det må dokumenteres at anlegget er beskyttet ihht NEK 400:2018 431.4 og 431.5

Det som er spørsmålet er hva som er feil.

Det er TKS med tilhørende 63A smeltesikringer som skal fungere som OV (og KV) på hele anlegget. Det er benyttet 16mm2 tverrsnitt, både til bolig og garasjefordeling, som skal være innenfor med tanke på strømføringsevnen. Må det være egne OV i tillegg?

Dette er rart i mine øyne, eller er det noe jeg ikke forstår?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:11 - 9.5.2022
Instructor contact card

Dette bør du ta opp med den som har skrevet avviket, for å få det mer konkretisert.

OM

Postet 17:23 - 12.5.2022

Smeltesikringer i TKS skap, er vel gjerne kortsluttningsvern. og ved 2 avganger vil OV inne i bolig ikke fungere som OV for inntaket lengre. Og det kreves en "felles OV" for inntaket. kabel til TKS skap kan dermed overbelastes. litt vag beskrivelse her men sjekk Elsikkerhet 87, (NEK399, OV utendørs)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:16 - 13.5.2022
Instructor contact card

Det er nok, som OM er inne på, dokumentasjon av overstrømbeskyttelsen i tilknytningsskapet som mangler her.

I avsnitt 11.1 Tilknytningsskap - avgrening til annen fordeling utendørs i NEK 399:2018 står det blant annet følgende: "Vern for beskyttelse mot overbelastninger skal være plassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har gitt aksept for."

Generelt krav til dokumentasjon gitt i del 6 i NEK 400:2018 vil også gjelde for tilknytningsskapet. Og her etterspør DLE dokumentasjon av overbelastningsbeskyttelse (avsnitt 431.4) og kortslutningsbeskyttelse (avsnitt 431.5).

Jens

Postet 5:34 - 13.5.2022

Takker for svar

Hva er greiest måte å lukke avviket på?

Sette inn en OV i hver fordeling? (Er jo ikke optimalt å ha dette i TKS) Men hvor stor skal disse være?

En annen løsning?

(Rart dette, skulle jo være den store fordelen å ha flere fordelinger fra TKS, så blir det så problematisk)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:01 - 13.5.2022
Instructor contact card

Takker for svar

Hva er greiest måte å lukke avviket på?

Sette inn en OV i hver fordeling? (Er jo ikke optimalt å ha dette i TKS) Men hvor stor skal disse være?

En annen løsning?

(Rart dette, skulle jo være den store fordelen å ha flere fordelinger fra TKS, så blir det så problematisk)

Det er ikke så problematisk, men ved TKS med fordeling ut til garasje er det krav til overbelastningsvern i tilknytningsskapet.Du må dokumentere (som alltid), ved Febdok eller manuelle beregninger, at overbelastningsvernet ivaretar kravet til beskyttelse mot overbelastning gitt i NEK 400-4-431.4.

Jens

Postet 9:57 - 13.5.2022

E-verk har en KV på 125A

I TKS er det (KV/OV) på 63A

Blir det ikke litt vel mye med enda en OV, som da måtte vært på 40A eller noe sånt...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:45 - 13.5.2022
Instructor contact card

E-verk har en KV på 125A

I TKS er det (KV/OV) på 63A

Blir det ikke litt vel mye med enda en OV, som da måtte vært på 40A eller noe sånt...

Begge hovedkurser skal beskyttes med eget vern mot overbelastning, samt mot kortslutning om ikke oppstrøms vern gir beskyttelse.

Hm

Postet 22:23 - 15.5.2022

Smeltesikringer i TKS skap, er vel gjerne kortsluttningsvern. og ved 2 avganger vil OV inne i bolig ikke fungere som OV for inntaket lengre. Og det kreves en "felles OV" for inntaket. kabel til TKS skap kan dermed overbelastes. litt vag beskrivelse her men sjekk Elsikkerhet 87, (NEK399, OV utendørs)

63A smeltesikring vil vel smelte av i overkant av 63A og sikre overbelastning selv om det i hovedsak fungerer som KV?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:27 - 18.5.2022
Instructor contact card

63A smeltesikring vil vel smelte av i overkant av 63A og sikre overbelastning selv om det i hovedsak fungerer som KV?

Det er som nevnt opp til prosjekterende å dokumentere at overstrømsbeskyttelse er ivaretatt, og det er underlag fra produsent som danner grunnlaget for denne dokumentasjonen.

Smeltesikringer (f. eks. Neozed på 63 A eller 80 A) kan benyttes i tilknytningsskap (men husk krav til berøringsbeskyttelse for usakkyndig betjening), og vernets utkoblingsbetingelser skal dokumenteres av produsent, som f. eks. vernets øvre prøvestrøm I2.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.