Plassering av lyskilde i dusj

Spurt 15:26 - 24.6.2002 av Niels Petter Johansson|Siste svar 8:13 - 25.6.2002 av Forumsleder

Niels Petter Johansson

Ved plassering lavere enn 2,4 meter i dusj, hvilken IP-grad kreves av lyskilde. Må denne være SELV uansett IP-grad og plassering lavere enn 2,4m.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumsleder

Postet 8:13 - 25.6.2002
Se skissen på side 230 i NEK 400 der er avstanden 2,25 meter fra gulvet. Punkt 701.512.2 krever IP X4 i område 1 og 2