RV-K

Spurt 6:35 - 13.8.2019 av SK|Siste svar 8:23 - 5.6.2020 av Hans Olav Arnesen

SK

Jeg ser en ny type kabel er tilgjengelig hos grossister.

https://webshop.elektroskandia.no/nor/categories/KABEL-KABELAVSLUTNINGER/Installasjonskabel/Kabel-installasjon-0%2C5-1kV/RV-K-1kV/RV-K-1-kV-3G2%2C5mm²/p/1047301?isPaginationRequest=true&scrollPosition=997

Denne kabelen virker lovende da den erstatter både pfsp og pfxp (nedgraves uten ekstra beskyttelse samt er kortsluttningssikker samt kan ligge direkte i vann) Videre har den pex isolasjon og tåler 90 grader og er mangetrådet. Prisen er også i mitt tilfelle lavere enn vanlig pfsp/pfxp. Spørsmålet da er om dette er for godt til å være samt og om noen av dere andre har erfaringer med disse kablene. Ser for å bruke denne kabelen til det meste fremover.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

SK

Postet 6:46 - 13.8.2019

https://webshop.elektroskandia.no/nor/categories/KABEL-KABELAVSLUTNINGER/Installasjonskabel/Kabel-installasjon-0%2C5-1kV/RV-K-1kV/RV-K-1-kV-5G10mm²/p/1047321

Mulig linkene ikke virker men google finner disse lett.

Elektriker

Postet 7:42 - 13.8.2019

Hei! Denne Powerflex-kabelen har vært på markedet en god stund. Vi hadde litt problemer med den på noen av prosjektene våre for noen år siden. Opplevde da at kappa sprakk etter en stund der kabelen var forlagt med en slak bøy. Antagelig bare en produksjonsfeil. I ettertid har vi brukt den mye uten problemer

Frank Bentzen

Postet 12:47 - 20.8.2019

Intressant. Men stusser litt på bildet og databladet til denne. Er det en skjerm her jeg ikke ser eller? Hvordan kan den da erstatte PFSP?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:36 - 21.8.2019
Instructor contact card

Det ser ikke ut til at nevnte kabel kan erstatte TFSP/PFSP, med tanke på nedgraving uten ekstra beskyttelse.

Produsent/leverandør må kunne dokumentere hvilke egenskaper kabelen har, også relatert til forlegning i bakken.

Morten Tveit-Runge

Postet 3:47 - 4.6.2020

"Kan legges rett i jord i hh.t. REN blad 9000"

ref: https://no.lappgroup.com/nyheter/produkter/rv-k-if-06-1kv.html

Morten Tveit-Runge

Postet 4:23 - 4.6.2020

Gelia sin er tydligvis ikke godkjent for nedgraving:

https://www.gelia.no/33_gel/gelia-el/kabel/kraftkabel/4000026062/

Ole

Postet 15:52 - 4.6.2020

Scancables er godkjent for nedgraving

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:23 - 5.6.2020
Instructor contact card

Det er fabrikantens anvisninger som gjelder.

Med tanke på aktuell standard/norm for 1000 V og 750 V kabler er det ingen ting som tilsier at en RV-K ikke kan graves ned uten ekstra beskyttelse.

Som alltid bør elektrovirksomhetene forholde seg til seriøse leverandører, som kan dokumentere sine produkter iht. aktuelle krav.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.