Hei!Var ute og søkte jordfeil på en større bygning. Etter å ha påvist jordfeil i varmeelementet i en varmtvannsbereder og koblet bort denne, målte jeg rare jordspenninger i hovedtavla.
L1-j 110VL2-j 220VL3-j 130V
Normalt sett når jeg finner jordfeil, ligger en fase ned mot 0V, og de to andre mot 230V.Hva kan forårsake et slikt måleresultat? Ideer?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hva slags nettsystem er dette?
Det er ikke direkte kortslutning, dvs mer enn 0Ohm. Spenningen kan være mellom 0 og 230V,
IT et friskt IT nett er det 133V mellom fase og jord.
Er det direkte kortslutning mot en fase er det 0V og 230v mellom fase og jord.
For alle andre situasjoner så vil man få "rare" spenninger. Jordfeil til 2 eller 3 faser. Liten jordfeil her og stor jordfeil der.
??????????????????????????
Tegn opp en spenningstrekant, med L1/L2/L3 i hvert hjørne. Tegn lengdene med 23cm. Tegn så jordsymbol i midten. Da er det 13,3cm fra hjørnene og til jord, altså fase jord 133V.
Er det full kortslutning til L1 så flyttes jordsymbol til hjørnet L1. Da er det 0cm til L1 og 23cm til de andre fasene.
Er det full kortslutning til L1 og L2 så vil jord legge seg midt mellom L1 og L2, langs streken mellom de to fasene. Da er det 11,5cm til L1 og L2. Og rundt 190 til L3.
Dette er et IT nett, og alt ser ut til å fungere vanlig.
Ser tankegangen din Eltek, men ved full jordfeil på L1 og L2 samtidig burde vel begge disse ligge på 0V mot jord, Man har i prinsippet også en kortslutning (Ij2pmin). Dette burde jo slått ut på jordfeilovervåkningen på anlegget?
Nei. Kan ikke det. Jordpotensialet er et punkt, og kan da ikke ligge 2 plasser. L1 er et hjørne/plass og L2 er et hjørne/plass.
Kortslutter du derimot L1 og L2 til hverandre, og til jord, så får du 0V mellom L1 L2 og jord.
Det må bli noe sånt da. Takk for gode innspill Eltek, skal ta meg en tur og lete etter to jordfeil til.
Vil ikke disse resultatene fortelle at sikringen i disnauteren er gått?
Ved jordfeil på en IT-trafo påvirkes spenningen mellom fase og jord av nettets samlede kapasitans/induktans. I et nett med ubetydelige jordfeilstrømmer, vil spenningen mellom fase og jord være omtrent nominell fasespenning delt på kvadratroten av 3, altså ca. 130 volt ved 230 volt mellom faser.
Spenning mellom fase og jord bør være større enn 90 volt og mindre enn 170 volt. Om spenningene mellom fase og jord er utenfor dette området, og jordfeil på egen installasjon er frakoblet, bør det gis beskjed til netteier.