Ringjording

Spurt 17:33 - 12.1.2021 av Bengt|Siste svar 20:04 - 13.1.2021 av Hans Olav Arnesen

Bengt

25mm2 Ringjording. Er det noe krav om hvor langt den må være rundt grunnen ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 20:04 - 13.1.2021
Instructor contact card

Nei, det finnes ikke krav til dette.

NEK TS 400 bolig:2019 beskriver imidlertid 0,5 meter. Dette er en teknisk spesifikasjon det kan samsvarserklæres i henhold til, som gir "konservative" løsninger godt innenfor FEL/NEK 400; https://www.nek.no/produkter/nek-ts-400-bolig/.