Serieforbindelse mellom rader i sikringskap (bolig)

Serieforbindelse mellom rader i sikringskap (bolig)

Lærling
Lærling

Ser at i Eaton sine skap-pakker leveres det med Eaton Serieforbinnelse RVS-3fas 10mm (for kobling mellom automat-radene i skap), og lurer derfor på om disse er godkjente for bruk slik som dem er (ihht NEK2018, med tanke på kl.2 i skap, dobbel isolasjon mellom fase-jord før første jfautomat), eller må det tres på strømpe på hver leder?? Har søkt rundt på nettet etter datablader, og slik jeg kan se, er disse ikke dobbelisolerte. 

Re: Serieforbindelse mellom rader i sikringskap...

Elektriker
Elektriker

For det første så er det ikke direkte krav til klasse 2 utførelse, men det er en praktisk løsning.

Med klasse to så ønsker vi å legge inn ekstra sikkerhet mellom strømførende ledninger og jord. I dette tilfelle er det metallrammen til skapet og DIN-skinnen som er tilkoblet jord. 

Disse serieforbindelsene er stive og faste. De vil aldri kunne komme borti jord, og dermed så er de godkjent. 

En kabel vil derimot slynge seg "frem og tilbake" inne i sikringsskapet. Den vil lett kunne legge seg inntil noe metallisk i skapet, og dermed komme i kontakt med jord, ved en feil på isolasjonen. 

Re: Serieforbindelse mellom rader i sikringskap...

Re: Serieforbindelse mellom rader i sikringskap...
Sitat
Lærling skrev:

Ser at i Eaton sine skap-pakker leveres det med Eaton Serieforbinnelse RVS-3fas 10mm (for kobling mellom automat-radene i skap), og lurer derfor på om disse er godkjente for bruk slik som dem er (ihht NEK2018, med tanke på kl.2 i skap, dobbel isolasjon mellom fase-jord før første jfautomat), eller må det tres på strømpe på hver leder?? Har søkt rundt på nettet etter datablader, og slik jeg kan se, er disse ikke dobbelisolerte. 

Spørsmål relatert til elektrisk utstyr er det som oftest lurt å stille direkte til produsent/leverandør; http://electricalsector.eaton.com...482.1610614173-1273854434.1610614173.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor