Serieforbindelse mellom rader i sikringskap (bolig)Serieforbindelse mellom rader i sikringskap (bolig)

Serieforbindelse mellom rader i sikringskap (bolig)

Lærling
Lærling

Ser at i Eaton sine skap-pakker leveres det med Eaton Serieforbinnelse RVS-3fas 10mm (for kobling mellom automat-radene i skap), og lurer derfor på om disse er godkjente for bruk slik som dem er (ihht NEK2018, med tanke på kl.2 i skap, dobbel isolasjon mellom fase-jord før første jfautomat), eller må det tres på strømpe på hver leder?? Har søkt rundt på nettet etter datablader, og slik jeg kan se, er disse ikke dobbelisolerte. 

Re: Serieforbindelse mellom rader i sikringskap...

Elektriker
Elektriker

For det første så er det ikke direkte krav til klasse 2 utførelse, men det er en praktisk løsning.

Med klasse to så ønsker vi å legge inn ekstra sikkerhet mellom strømførende ledninger og jord. I dette tilfelle er det metallrammen til skapet og DIN-skinnen som er tilkoblet jord. 

Disse serieforbindelsene er stive og faste. De vil aldri kunne komme borti jord, og dermed så er de godkjent. 

En kabel vil derimot slynge seg "frem og tilbake" inne i sikringsskapet. Den vil lett kunne legge seg inntil noe metallisk i skapet, og dermed komme i kontakt med jord, ved en feil på isolasjonen. 

Re: Serieforbindelse mellom rader i sikringskap...

Re: Serieforbindelse mellom rader i sikringskap...
Sitat
Lærling skrev:

Ser at i Eaton sine skap-pakker leveres det med Eaton Serieforbinnelse RVS-3fas 10mm (for kobling mellom automat-radene i skap), og lurer derfor på om disse er godkjente for bruk slik som dem er (ihht NEK2018, med tanke på kl.2 i skap, dobbel isolasjon mellom fase-jord før første jfautomat), eller må det tres på strømpe på hver leder?? Har søkt rundt på nettet etter datablader, og slik jeg kan se, er disse ikke dobbelisolerte. 

Spørsmål relatert til elektrisk utstyr er det som oftest lurt å stille direkte til produsent/leverandør; http://electricalsector.eaton.com...482.1610614173-1273854434.1610614173.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor