Spurt 18:52 - 21.7.2002 av Ronny|Siste svar 11:34 - 5.8.2002 av Forumleder

Ronny

Jeg lurer på hva jeg skal bruke til å skjøte en jordwire 25mm2 som er lagt rundt tomta mi.Problemet er at den ikke er lang nok til å føres inn i sikringsskapet. Er det lov å bruke en vanlig primaksklemme til dette formålet eller kan den kun brukes innendørs eller må jeg bruke en hylse som jeg presser på?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Atle Jan Westrheim

Postet 6:40 - 24.7.2002
I henhold til Normguiden til NEK 400 er det definert at det er ett krav til at skjøter som er nedgravd og ikke er tilgjengelig for kontroll, skal utført som press- eller sveiseforbindelser. Dette gjelder også eventuelle tilkoblinger til jordspyd.

Forumleder

Postet 11:34 - 5.8.2002
Nedgravde skjøter skal skjøtes med C-press eller Cadweld