Styrestrøm erstattet med strips

Spurt 20:15 - 5.5.2021 av Håvard|Siste svar 5:12 - 6.5.2021 av Hans Olav Arnesen

Håvard

På anlegg hvor styrestrømmen er defekt/mangler og kontaktor er blitt strippset "inne" som erstatning på manglende styrestrøm, hvilken forskrift/norm kan brukes for argumentere avvik?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:12 - 6.5.2021
Instructor contact card

Dette er brudd på FEL; §§ 22 og 36. Dette kan i verste fall føre til brann.