Hei! 
kan noen forklare meg hvordan et TN-C anlegg i bygning fungerer? 

- Elsikkerhetsmessige utfordringer med dette?

- Risikoen ved feilsøking på TN-C anlegg? 

Gikk ikke så veldig bra på denne oppgaven på installatørprøven i dag.. 

Re: TN-C anlegg i bygning

BlackSheep
BlackSheep

Usikker på hva de skulle frem til selv, men jeg refererte bl.a til avsnitt 444.4.3 i NEK400, for å minimalisere elektromagnetiske påvirkninger skal man ikke benytte TN-C systemer etter hovedfordeling. Skrev også noe om harmoniske strømmer i PEN leder og utjevningsforbindelser.

Ved feilsøking på dette systemet nevnte jeg dette med 1-polte og 3-polte automatsikringer. Om man kobler ut disse er fortsatt N-leder for kursen tilkoblet, og man vil fortsatt måle jordfeil på hele anlegget. N-leder må derfor fysisk kobles fra N-skinne ved isolasjonsmålingen. Skrev vel også noe om faren med å måle med 500V over tilkoblede laster som f.eks elektronikk og følsomme systemer.

Men om det er dette vi skulle frem til, får vi se på! :-)

Re: TN-C anlegg i bygning

Strykjernet
Strykjernet
Sitat
BlackSheep skrev:

Usikker på hva de skulle frem til selv, men jeg refererte bl.a til avsnitt 444.4.3 i NEK400, for å minimalisere elektromagnetiske påvirkninger skal man ikke benytte TN-C systemer etter hovedfordeling. Skrev også noe om harmoniske strømmer i PEN leder og utjevningsforbindelser.

Ved feilsøking på dette systemet nevnte jeg dette med 1-polte og 3-polte automatsikringer. Om man kobler ut disse er fortsatt N-leder for kursen tilkoblet, og man vil fortsatt måle jordfeil på hele anlegget. N-leder må derfor fysisk kobles fra N-skinne ved isolasjonsmålingen. Skrev vel også noe om faren med å måle med 500V over tilkoblede laster som f.eks elektronikk og følsomme systemer.

Men om det er dette vi skulle frem til, får vi se på! :-)

Puh.. Da har nok vi svart ganske likt om det er noen trøst. 

Synes i utgangspunktet det er dårlig gjort å spørre om noe så sært og gammeldags som det ikke finnes underlag på. Ikke mange av kandidatene som har erfaring med slike anlegg tror jeg. 
Hadde vært mye riktigere å teste kandidatene i nyere aktuelle problemstillinger som man vil komme borti. 

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor