Hei.

Har 2 spørsmål fra to forskjellige anlegg:

1: Vis en har et gardsbruk med flere bygninger. E-verks kabelen kommer inn i hoved fordelingen i bygg A. Kan en gå videre til bygg B som et TN-C (3p+j) vis en henter det ut før pen splitten?

2: Har sett noen tilfeller av at det er splittet pen og brukt 3p OV. Altså N leder går ikke gjennom OV. 

Det ene tilfellet var i en ny bolig der det var 3p Ov i grense skapetog 4P i underfordelingen i huset. Da er det ikke brudd i N lederen før måleren, men det er brudd i N lederen i underfordelingen i huset.

Er dette innafor?

Det andre var et eldre anlegg der det var 3p OV men 4p Jordfeil bryter etter måleren. Da var det brudd i N lederen før sikringene men ikke før måleren. Er dette innafor?

Re: TN-C mellom bygg, og 3p ov i TN anlegg

BlackSheep
BlackSheep

1. PEN leder skal splittes til PE og N i første fordeling. Du kan ikke gå videre med PEN leder til neste fordeling, dvs du må gå videre som et TN-S anlegg.

2. PEN skal splittes før OV, så skal N gå igjennom OV sammen med faseledere. Det eneste unntaket jeg kjenner til er ved forsyning fra flere strømkilder, men det kan Hans Olav bedre enn meg.

Re: TN-C mellom bygg, og 3p ov i TN anlegg

Re: TN-C mellom bygg, og 3p ov i TN anlegg

BlackSheep har rett.

Re: TN-C mellom bygg, og 3p ov i TN anlegg

Leif Roger
Leif Roger

I NEK 303.2.1.1 Står det at i bygninger kan TN-C kun benyttes i forsyning frem til hoved fordelingen. Etter hoved fordelingen skal nøytral og beskyttelseleder være adskilt.

I og med at det står bygninger så kan det tolkes som at vi ikke kan føre TN-C videre internt i bygget, men føre TN-C videre til neste bygg?

Er det en annen tekst i NEK som sier at det ikke er lov? Hvor står det at N må gå gjennom OV?

Bare for og ha det avklart så er eg enig i at det er en dårlig løsning, men det er en løsning som har blir valgt av et annet firma

Re: TN-C mellom bygg, og 3p ov i TN anlegg

Re: TN-C mellom bygg, og 3p ov i TN anlegg
Sitat
Leif Roger skrev:

I NEK 303.2.1.1 Står det at i bygninger kan TN-C kun benyttes i forsyning frem til hoved fordelingen. Etter hoved fordelingen skal nøytral og beskyttelseleder være adskilt.

I og med at det står bygninger så kan det tolkes som at vi ikke kan føre TN-C videre internt i bygget, men føre TN-C videre til neste bygg?

Er det en annen tekst i NEK som sier at det ikke er lov? Hvor står det at N må gå gjennom OV?

Bare for og ha det avklart så er eg enig i at det er en dårlig løsning, men det er en løsning som har blir valgt av et annet firma

Avsnitt 537.2.1.1 beskriver frakobling av alle spenningsførende tilførselsledere. I Norge regnes N-Leder som spenningsførende. Siste setning i avsnittet tar høyde for unntak for systemer med flere strømkilder, som er omtalt i avsnitt 303.2.1.2.

TN-C mellom bygninger er ikke entydig beskrevet (les "forbudt") i NEK 400, men i Vedlegg I til fel står det blant annet følgende: "TN-C-S: For forsyning av anlegg med nominell spenning opp til og med 230/400 V som TN-C-system fram til første fordeling. Etter første fordeling brukes TN-S-system".

Vedlegg I til fel er ikke juridisk bindende, men beskriver myndighets intensjon, og det er lurt å følge dette.

De som likevel ønsker en slik løsning bør som minimum avklare med DLE før utførelse.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor